14.11.2014, 9:30
Подскажите пожалуйста как подключить трехфазный асинхронный двигатель 7.5 киловатт через реле времени, какое реле и что для этого надо.Заранее спасиб.
serebrua
14.11.2014, 9:53
А какую функцию должно исполнять реле времени?
Реле может включать или выключать с задержкой. Или включать циклически. А смысл
Или это должно быть переключение с треугольника на звезду
Вот, например
http://www.elmashin.ru/17-sxema-podklyuche...m-zapuskom.htmlИли так
http://forum220.ru/star-delta.php
Romann21
14.11.2014, 9:54
реле должно в 2 ночи выключать . в 5 включать двигатель качает воду на дом
serebrua
14.11.2014, 9:55
Ага. Надо брать реле времени с функцией цыклической работы
Цитата(Romann21 @ 14.11.2014, 10:54)
реле должно
без остановки?
serebrua
14.11.2014, 9:59
Вот в таком, например, задается время работы и время простоя
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=UDS-220R-TI
Romann21
14.11.2014, 10:00
а можно по подробней
serebrua
14.11.2014, 10:01
на радио рынке можете найти бескорпусное исполнение рублей за 270-300. Ну и плюс потребуется докупить блок питания 220В АС/12В DC. Или трансворматор с выпрямителем. Копейки обойдется
Romann21
14.11.2014, 10:05
это не пойдёт надо чтоб характеристики температурные другие были -20 +50
если можно напишите как чайнику какое реле и как подключить и что кроме реле нужно
serebrua
14.11.2014, 10:06
После нажатия на кнопку ПУСК включается реле и происходит обратный отсчет заданного времени ti1. По достижении значения 0 реле отключается и происходит обратный отсчет заданного времени ti2. Далее прибор опять включает реле и производит отсчет заданного времени ti1 и т.д. в цикле.
Там задается до 10000 часов
То есть параметр ti1 настраивается на 3 часа. ti2 на 21 час. 3 часа работает. 21 час отдыхает. Все
Я б в доме поставил, где тепло. Заодно можно в перестроить режим работы, не выходя из дома
Цитата
какое реле и
Любое, которое удовлетворяет по функционалу (
по времени задержки, на пример), Вашим требованиям.
Поиск по словам "
реле времени]"
Цитата
что для этого надо.
Не известно, что Вы уже имеете и какова общая схема,а в общем ...
1. Автомат на три фазы (
АВ)
2. Предохранитель (1А.) с держателем (
Пр)
3. Тумблер (выключатель) (
ВК)
4. Реле времени (
РВ)
5. Контактор на 25А. (
КМ)
6. Электродвигатель (
ЭД)
Цитата
Заранее спасиб.
Всегда рады ...
Цитата(Romann21 @ 14.11.2014, 9:30)
Подскажите пожалуйста как подключить трехфазный асинхронный двигатель 7.5 киловатт через реле времени,
Romann21
14.11.2014, 10:10
это многоэтажный дом и подкачка на улице простой сарай без отопления стоит двигатель 7.5 киловатт трехфазный запускается через магнитный пускатель
Цитата(Romann21 @ 14.11.2014, 10:10)
это многоэтажный дом и подкачка на улице простой сарай без отопления стоит двигатель 7.5 киловатт трехфазный запускается через магнитный пускатель
Цитата
реле должно в 2 ночи выключать . в 5 включать двигатель качает воду на дом
Зимой все замерзнет к херам!
Не судьба в подвале МКД, хоть уместить было?
Romann21
14.11.2014, 11:08
как застройщик разместил инженерные сети так и есть, а перестраивать эт пару миллионов
больше никто не подскажет?
Вот, предполагаемая мной, теперешняя Ваша схема (
левая).
Добавить переключатель (ПК) и реле времени (
РВ) ... получится как на правой.
Можно будет работать в автоматическом или ручном режиме.
А подогрев помещения все равно надо Вам делать, имхо.
Romann21
14.11.2014, 11:11
Спасибо за помощь
Ищите таймер суточный наружной установки.
serebrua
14.11.2014, 11:33
если просто вкл/выкл -
2РВМ
Romann21
14.11.2014, 12:03
а можно просто поставить трёхфазное реле времени?
Цитата(Romann21 @ 14.11.2014, 12:03)
а можно просто поставить трёхфазное реле времени?
Можно ... если найдете с контактами на 25 - 30 ампер.
Да и схема усложнится ... Вам это надо?
Костян челябинский
15.11.2014, 7:24
Romann21, позвольте спросить, а вы кто во всей этой шараге? Почему этим занимаетесь? ИМХО, такие вещи должны решаться через проект. И в проекте должно быть прописано и какое реле и как подключить и как осуществить защиту от замерзания. А у вас знаний, извините, нет никаких. И даже если мы вам что то тут поможем и нарисуем какую то схему, вы вряд ли сможете ее реализовать, потому что вам, судя по вашим вопросам, к электричеству противопоказано подходить ближе, чем на 10 метров. А даже если вы и реализуете нашу схему, если все у вас это сгорит или размерзнется, то крайним окажетесь вы. Потому что я знаю породу современных эффективных манагеров. Они отбоярятся от всего и скажут, что Рома мол все придумал сам, они ему никаких заданий не давали и вообще, они дураки что ли давать задание на переделку электросхемы сантехнику.
Резюме: Требуйте с руководства проект или в крайнем случае схему
Гость сочувствующий
15.11.2014, 9:08
Интересно стало, почему именно реле времени? Я представляю себе так: сеть водоснабжения МКД, в период массового опотребления в этой сети должно поддерживаться определённое давление, чтобы вода была у всех. Упало давление ниже определённого уровня, включается "подкачка", допустим, через тот же ЭКМ, наверняка в этом сарае какие-то манометры есть?
в доме стоит резервный резервуар, кубов на 10, а ночью ЭЭ дешевле, вот и закачивают
Костян челябинский
15.11.2014, 9:53
с2н5он, чего, серьезно так бывает? Ниразу не встречал.
я типа шутил, по факту - не знаю
Костян челябинский
15.11.2014, 11:14
ААА! Вононочемихалыч.
Гость сочувствующий
15.11.2014, 11:19
Цитата(с2н5он @ 15.11.2014, 9:11)
в доме стоит резервный резервуар, кубов на 10, а ночью ЭЭ дешевле, вот и закачивают
Шутку Вашу понял, тоже не встречал баков-накопителей в МКД, тем более у ТС "реле должно в 2 ночи выключать . в 5 включать двигатель качает воду на дом", речь об экономии не идёт.
пролупоглазил про время
Romann21
17.11.2014, 9:08
народ тут один деятель хочет поставить это реле на одну фазу и говорит что всё будет работать
Костян челябинский
17.11.2014, 9:50
КАКОЕ реле? По КАКОЙ схеме? КАКАЯ изначальная схема? Ну чего как маленький то? Сказано же в писании: чертеж - язык техники. Вот и выражайтесь соответствующим языком.
Romann21
17.11.2014, 10:00
какая схема стоит трёхфазный двигатель 7.5 киловатт запуск через магнитный пускатель приведённые схемы в этом диалоге не устроили главного инженера из УК он хочет упростить схему и говорит что можно просто порвать одну фазу и вставить реле времени до пускателя
проблема в том что при отключении света двигатель надо запускать в ручную а он говорит что поставив реле времени до пускателя проблема решится
Костян челябинский
17.11.2014, 10:08
Прочитайте внимательно, вдумчиво сообщение №22. Так же внимательно и вдумчиво ответьте на поставленные вопросы. Суточный таймер стоит 1000 руб. Работа приглашенного ТОЛКОВОГО электрика стоит 2-4 тыс за рабочий день. Что там еще удешевлять? Это уже КРОИЛОВО, а не удешевление.
Ну и вконце концов, если ГИ настаивает, что можно порвать одну фазу... Ну пускай сделает тогда сам и покажет вам мастер-класс
Romann21
17.11.2014, 10:11
я так и хотел постоять в сторонке и посмотреть как у него всё заработает
Костян челябинский
17.11.2014, 10:22
Вот опять, там вы с ГИ на пальцах или на распальцовках общаетесь, здесь с нами тот же номер. Когда будут схемы? А то вдруг ГИ совсем другое имел в виду?
Romann21
17.11.2014, 10:27
какие схемы он сказал местному электрику который ещё трезвый чтоб одну фазу разорвал и вставил реле и всё я всё сфоткаю и выложу
Костян челябинский
17.11.2014, 10:29
Romann21, вам горсть запятых и точек нахаляву насыпать? Ну ничего же непонятно.
Romann21
17.11.2014, 10:32
здесь форум по русскому языку?
Костян челябинский
17.11.2014, 10:34
Нет, но если вы хотите, чтобы вам помогали сделайте для меня этот процесс как можно более простым и приятным. А то поразбираешь дебри чужих мыслей раз, другой и плюнешь на все.
Romann21
17.11.2014, 10:36
буду стараться
Костян челябинский
17.11.2014, 10:37
Ну вот и ладненько. Для начала ответьте таки на мои вопросы в конце концов
Romann21
17.11.2014, 10:44
нет никаких схем, 380-магнитный пускатель и двигатель. он предлагает до магнитного пускателя в одну фазу поставить реле времени и всё. говорит, что всё будет работать и решится проблема (при отключении света двигатель надо запускать в ручную,а теперь по его словам всё само запустится).
товарищъ Роман. Если хотите требовать на 100% внятный ответ - задайте вопрос, чтобы как в домино "РЫБА!!!!! и удар по столу, только, схемой. Чтобы без вариантов - не отвертелись.
Не поленитесь или отсканировать рукописку или нарисовать в какой-нить "рисовалке". А с главного инженера, такого умного, но не ходящего строем, стребовать схему. ЗА подписью, чтобы виноватого потом не назначать....
Romann21 ... Схема в пост #15 ... чем не устроила?
Показывали его ГИ?
Цитата
Подскажите пожалуйста как подключить трехфазный асинхронный двигатель 7.5 киловатт через реле времени, какое реле и что для этого надо.Заранее спасиб.
через программируемое реле-магнитный контактор и дело в шляпе
чего еще не понятно? не знаете как программировать?
Romann21
18.11.2014, 9:50
Прежде чем писать, читайте внимательно. Меня всё устроило, но ги из УК хочет по другому я всё описал. Просто хочется проконтролировать, а то без воды дом останется.
Цитата
... он предлагает до магнитного пускателя в одну фазу поставить реле времени и всё.
Цитата
Прежде чем писать, читайте внимательно. Меня всё устроило, но ги из УК хочет по другому я всё описал. Просто хочется проконтролировать, а то без воды дом останется.
Дорогой
Romann21 ... если Вы не понимаете в электрике, зачем беретесь решать такие вопросы?
Я Вам еще в пост #11, выложил схему, которую предлагает Ваш
ги. Т.е. она тоже включится сама, после появления питания (
при перерывах).
В пост #15 выложена схема (
правая), которая тоже работает как на #11 (
при положении переключателя - АВТОМАТ), только еще дает возможность работать, при необходимости, в ручную (
переключатель в положении - РУЧНОЙ).