Игорь909
14.11.2014, 11:12
Здравствуйте. Подскажите, кто сталкивался, как делается разводка освещения лестничных клеток в подъезде жилого 9-ти этажного дома?? Вопрос 1:Необходимо ли предусматривать некий щиток рабоего общедомового освещения допустим в электрощитовой и тянуть линию в подъезды или можно тянуть линии напрямую с распределительнйо панели?
Вопрос2: В подъезде 9 этажей, как происходит распайка на каждом этаже? Понятно что для распайки используются распаячные коробки скрытой или открытой установки, но как это происходит в подъездах жилых домов панелек?
1. общедомовые нужды - на отдельную линию с ВРУ
2. в старых или по новому? в этажном щите на квартиры?
Игорь909
14.11.2014, 13:28
По новому. Меня интересует разводка не в квартирах а на лестничных клетках.
savelij®
14.11.2014, 14:55
По новому и сказано.
Отдельные линии рабочего и эвакуационного освещения, а также линии лифтовых холлов от ВРУ здания, под счётчиком общедомовых нужд.
По второму вопросу. Распайка на каждом этаже, либо в распаячных коробках по пути прокладки линии, либо внутри ЩЭ... в соответствии с проектным решением.
Александр_К
14.11.2014, 18:09
Питаете от распред панелей врушки, нужно смотреть по планировке сколько линей делать, эвакуационное освещение от авр.
Не такой уж и простой вопрос как кажется на первый взгляд. То что отдельной линией это точно, еще и через отдельный прибор учета. Т.к. это общедомовые нужды. А вот с разводкой закавыка. Если на самой площадке еще можно проложить не напрягаясь, то как в местах между площадками? А ведь там и мусоропровод и помещения бывают и фонари уличные. Вообщем как вариант (встречал в одном 9ти этажном доме), стояк проходил по шахте лифта и на каждом этаже коробка. Выключатели либо на каждой площадке, либо внизу на весь стояк. Так же вариант (это уже в 5ти этажке было), провода прожодят в каналах плиты (понятно что должны быть соответствующие плиты). Раньше все делалось по стандарту и плиты уже шли с готовыми каналами. В данном случае вертикальными. Начинались в тамбуре подъезда и шли как раз по межэтажным площадкам. Из тамбура так же запитывалась лампочка над подъездом и иногда на входе в подвал (где двери рядом). Ну и еще вариант - вертикальная штроба с переходами между этажами (самый тяжелый).
да, и по вопросу коробок - если этажный щиток по ГОСТу, имеются 2 отдельные клеммы (рядом с силовыми) к которым и подключается отдельная линия освещения, а уже от них идет разводка по этажу. Естественно с применением коробок. В советские времена не парились, были просто некие пустоты там делалась распайка (обычно втулки под опресовку и пластмассовый типа кожух для изоляции и все это заливалось мастикой). Пустоты с пучком проводов просто заштукатуривались. Хорошо если наполнитель какой вкладывали, а то и просто цементом заливали и все.
savelij®
17.11.2014, 12:09
Цитата
А вот с разводкой закавыка. Если на самой площадке еще можно проложить не напрягаясь, то как в местах между площадками? А ведь там и мусоропровод и помещения бывают и фонари уличные.
И какие закавыки? Каждая линия освещения идёт по своей вертикальной трассе поэтажно, уличное освещение (фасадное) по подвалу с подъёмом к фонарям.
В чём проблема то?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
да нет проблем. Если изначально каналы в плитах заложить. Иначе перфоратор в помощь
Alexsar64
28.6.2017, 11:36
У меня возник немного другой вопрос.
Лестничные площадки допускается освещать только в темное время суток при наличии естественного освещения, соответственно их можно запитать через фотореле. Допустимо ли в глухих (закрытых дверью) коридорах устанавливать светильники с датчиком движения, либо там освещение должно быть постоянным?
Alexsar64
28.6.2017, 15:50
Случаем нет у кого нибудь типового проекта, чтобы подъезд посчитать?
Мне вот еще один вопрос интересен.
Каким образом регламентируется установка выключателей для светильников лифтовых площадок и коридоров? Какой документ стоит почитать?
Цитата(Alexsar64 @ 4.7.2017, 8:53)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Какой документ стоит почитать?
К примеру СНиП 23-05-2010, где говорится об автоматическом управлении освещением.
Цитата
7.31. Освещение лестничных клеток жилых зданий высотой более 3 этажей должно иметь автоматическое или дистанционное управление, обеспечивающее отключение части светильников или ламп в ночное время ...
Alexsar64
4.7.2017, 10:03
Цитата(savelij® @ 4.7.2017, 9:49)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
7.31. Освещение лестничных клеток жилых зданий высотой более 3 этажей должно иметь автоматическое или дистанционное управление, обеспечивающее отключение части светильников или ламп в ночное время ...
Для этих целей предусмотрены светильники с акустическим датчиком в коридорах и перед лифтовыми площадками, лестничные проходы будут освещаться только в темное время суток, так как там есть естественное освещение
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.