Цитата(Алексей23)
Что такое карта селективности и уставки?
Где их взять, что это такое, при каких условиях их дают и самое главное где и кто их выдает?
Странно, что не отвечают. Я не релейщик, поэтому не хотел лезть поперек "батек". Но раз уж не отвечают расскажу кухонным языком.
Релейная защита служит для того, чтобы максимально быстро отрубить участок сети, находящийся на повреждении, причем отключено должно быть минимальное количество потребителей.
Уставка это на сколько отстроена защита конкретного участка (аппарата). Может быть отстроена от тока и/или от времени. Например при токе более 1000 А срабатывает токовая отсечка.
Селективность - способность защиты отключать участко максимально близкий к точке повреждения. Т.е., если произошло К.З. на ВЛ в низковольтной сети 0,4 кВ, нужно чтобы отрубилась соответствующая линия от ТП 10/0,4, а не ячейка 10 кВ на районной ПС.
Карта селективности описывает все эти взаимосвязи между защитами по уставкам. Уставки требуется расчитывать.