Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Что такое карта селективности и уставки?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Алексей23
Что такое карта селективности и уставки?

Где их взять, что это такое, при каких условиях их дают и самое главное где и кто их выдает?
Aid
Карту селективности составить ТЫ можешь и сам, путём ОЧЕНЬ ДОЛГОГО И УПОРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ, за установкой.
Алексей23
Цитата(Aid)
Карту селективности составить ТЫ можешь и сам, путём ОЧЕНЬ ДОЛГОГО И УПОРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ, за установкой.


А если нет уставки? вот в чем проблема...
Евгений
Цитата(Алексей23)
Что такое карта селективности и уставки?

Где их взять, что это такое, при каких условиях их дают и самое главное где и кто их выдает?


Странно, что не отвечают. Я не релейщик, поэтому не хотел лезть поперек "батек". Но раз уж не отвечают расскажу кухонным языком.
Релейная защита служит для того, чтобы максимально быстро отрубить участок сети, находящийся на повреждении, причем отключено должно быть минимальное количество потребителей.
Уставка это на сколько отстроена защита конкретного участка (аппарата). Может быть отстроена от тока и/или от времени. Например при токе более 1000 А срабатывает токовая отсечка.
Селективность - способность защиты отключать участко максимально близкий к точке повреждения. Т.е., если произошло К.З. на ВЛ в низковольтной сети 0,4 кВ, нужно чтобы отрубилась соответствующая линия от ТП 10/0,4, а не ячейка 10 кВ на районной ПС.
Карта селективности описывает все эти взаимосвязи между защитами по уставкам. Уставки требуется расчитывать.
Aid
Вот и я говорю, долго и упорно.
SeGA
Цитата(Алексей23)
Где их взять, что это такое, при каких условиях их дают и самое главное где и кто их выдает?
Уставки выбираются после расчета режимов сети (нагрузка, пусковые токи, токи КЗ и т.п.). Обычно входят в состав проекта на электроустановку, пишу обычно потому, что сейчас такие проекты бывает аж закачаешься. Они должны быть согласованы с эл. снабжающей организацией. Если нужен более точный ответ, то опишите суть проблемы.
Алексей23
Спасибо всем большое!

как выяснилось.
где и кто их выдает? - оказалось их берут в МКС у господина Ярмишкина.
при каких условиях их дают? - при наличие одного из 3 пунктов:
1. Карты селективности.
2. Выписка из проекта на ТП об оборудовании по низкой стороне.
3. Расчитанные нагрузки по низкой стороне.

Блин как все замороченно.

Жалею не хватает знаний, мог бы наверное и сам расчитать....
Tchernishev
У меня вопрос, никто не пробовал расчитывать токи КЗ, пусковые токи и установившиеся токи на матмодели в Simulinke в среде MatLAB. Я так просматривал, там возможности есть, но пока я не могу разобраться в проге. Как разберусь, ликбез выложу, а если кто знает, то был бы весьма признателен за предоставление любой информации.
SeGA
Цитата(Tchernishev)
У меня вопрос, никто не пробовал расчитывать токи КЗ, пусковые токи и установившиеся токи на матмодели в Simulinke в среде MatLAB...
Пару раз пытался сесть за этот вопрос, но природная лень icon_smile.gif уговорила считать вручную. Пиши если, что получится, будем ждать.
Космос
А кто может построить карту селективности для 2БКТП-1000кВа 10/0,4кВ? Всё есть-проект нада сдавать-а карты селективности нема-Если что, вместе подумаем-молодой пока-не знаю как оформить.
О цене договоримся
Uran
Цитата(Космос @ 12.2.2008, 19:38) *
А кто может построить карту селективности для 2БКТП-1000кВа 10/0,4кВ? Всё есть-проект нада сдавать-а карты селективности нема-Если что, вместе подумаем-молодой пока-не знаю как оформить.
О цене договоримся

В каждом сетевом предприятии есть служба РЗАИ. Договариваетесь с расчетчицами и они
Вам расчитают Ваши уставки и составят карту селективности.
Anatoli
Цитата(Uran @ 12.2.2008, 17:47) *
В каждом сетевом предприятии есть служба РЗАИ. Договариваетесь с расчетчицами и они
Вам расчитают Ваши уставки и составят карту селективности.

И самое главное сразу поставят печать СОГЛАСОВАНО.
Космос
Цитата(Anatoli @ 12.2.2008, 21:39) *
И самое главное сразу поставят печать СОГЛАСОВАНО.

А что мне необходимо им предоставить, чтобы они составили карту селективности? Какие доки? В Москве кто этим занимается?
Космос
Ведь токи Кз рассчитывают по вводу-нагрузка и линии не нужны? По теории это так А за какое время предохракнители срабатывают какие токи брать надо для расчёта?Ведь на высокой стороне регулируемая защита-как просчитать токи срабатывания и время срабатывания? Высылаю однолинейку ТП-может по ней кто-нибудь мне поможет pdf
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.