AlexNAV
Доброго времени Уважаемые форумчани!!!
Возникло желание заменить вводные разъеденители трансформаторов на выключатели. Вопрос такой, нужно ли устанавливать разъеденитель с выключателем или можно обойтись одним выключателем? Возможность создания видемого разрыва есть на ЦРП, но он находится на расстоянии 2-3 км от КТП.
Зарание спасибо!!!
Телепузик
Считаю можно. Но при подготовке РМ и допуске необходимо будет выверять схему в натуре, этот фитнес нужен персоналу? И не забудьте блокировку с вашего выключателя на тот разъединитель завязать.
Цитата
4.2.17. Во всех цепях РУ должна быть предусмотрена установка разъединяющих устройств с видимым разрывом, обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов (выключателей, отделителей, предохранителей, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и т.п.) каждой цепи от сборных шин, а также от других источников напряжения.


Цитата
4.2.24. Распределительные устройства 3 кВ и выше должны быть оборудованы оперативной блокировкой, исключающей возможность:
включения выключателей, отделителей и разъединителей на заземляющие ножи и короткозамыкатели;
включения заземляющих ножей на ошиновку, не отделенную разъединителями от ошиновки, находящейся под напряжением;
отключения и включения отделителями и разъединителями тока нагрузки, если это не предусмотрено конструкцией аппарата.
AlexNAV
Я понял так, что в моем случае это необязательно