Гость_Виктор_*
24.11.2014, 21:55
Помогите разобраться , а то что-то я запутался ! Какой взять кабель , которого сечения (около 15-20 м . ) Для подключения светодиодной ленты ( 12В. , 9,6Вт / м) 10м.
П.С. сначала думал , что 0,75 мм2 будет мало , но после небольшго теста (замера всех эл.параметров) пришел к выводу , что будет достаточно : так как сила тока существенно не меняется от нагрузки.! Помогите !
9,6 разделить на 12 = 0,8 Ампера, хватит 0,75
Гость_Виктор_*
25.11.2014, 1:37
Спасибо за ответ ! Но можно подробнее ? 9,6 Вт это 1 метр , соответственно если 5 метров , то мощность увеличивается , напряжение уменьшается соответственно должен увеличиваться ток ? Или как , я что-то забыл из школы ? Объясните пожалуйста ?
метраж подбираете исходя из мощности блока питания - мощность 1 пог. метра у вас есть.
Максимальная токовая загрузка кабеля 0,75 - 10А, при 12 вольтах это 120Вт - 12метров ленты, если впритык.
Гость_Виктор_*
25.11.2014, 8:39
Это я понял ! А на чем у вас базируется такой вывод ? На практике - замерялы ток на кабеле 0,75 при нагрузке 10и метров ленты и он равен ≈1,8А (при 5м - ≈1,6А )! Как это так, какой-то секрет в ленте ?
A.Panichkin
25.11.2014, 9:12
Вы 1.8 А на каком кабеле намеряли? На том, который к ленте после БП идёт, или том, который от розетки до БП?
В них напряжения совсем разные. Поэтому для одной и той же мощности текут совсем разные токи.
Для ваших измерений:
Ток в линии 220В для одного метра ленты 0,2А / 5м = 0,04А
Мощность потребляемая одним метром ленты 0,04А * 220В = 8,8Вт.
Похоже на ваши 9,6Вт/м? Понятно, что точно не получите, т.к. есть кпд источника и точность ваших измерений.
Гость_Виктор_*
25.11.2014, 20:39
Мерил на том, что от блока питания к ленте там где 12В. У меня в том и проблема , что нужно подключить ленту 10м. на расстоянии 15-20 м. от БП кабелем ПВС 2*0,75мм2
Volt380
25.11.2014, 21:52
что-то у вас не так, при 10 м ток должен быть ок 9А. 0,75 использовать можно, потери на яркости скажутся незначительно..
Гость_Виктор_*
25.11.2014, 22:03
Поэтому к вам и обратился , вспоминая школу считал что ток возрастет но ... Завтра перемеряю еще раз 10!
у вас могут быть повышенное сопротивление на стыках ветки 12В + занижено сечение жилы от производителя - потому напряжение садится и ток соотв меньше. Но как с 9А он упал до 1,6А???? Может вы несколько секций лент последовательно соединили - тогда это возможно и очень похоже.
ДЛя низковольтных веток сечение кабеля завысьте на 1 ступень - меньше потери будут отражаться на яркости.
Volt380
26.11.2014, 12:36
если две ленты последовательно включить она вообще не загорится, 100 пудов автор напутал что-то с измерениями, либо очень слабый БП. автор, а замерий ка напряжение при подключенной ленте!