Natacha
Здравствуйте! Подскажите какое УЗО ( номиналы ) можно поставить на вводе в частный дом и нужно ли его подключать к контуру заземления? Ввод - 380 В, 15 кВт, вводной автомат 25 А. Второй вопрос - какую постоянную нагрузку ( А, кВт ) может выдержать четырёхжильный алюминиевый кабель АВВГ 4х16 мм2 проложенный в земле ( ввод в дом около 10 м )?
Коляныч

УЗО можно поставить после вводного автомата, номинальным током более 32А, номинальный отключающий дифференциальный ток следует выбрать исходя из нагрузки и целей. Если УЗО более никаких нет в схеме питания, то не более 30 мА на вводе. На УЗО следует завести ноль для его работоспособности. Земля вроде как не подключается к УЗО... icon_confused.gif

Кабель АВВГ 4х16 по ГОСТ Р50571.5.5.52-2011 выдержит 53А (34 кВт активной нагрузки).
haramamburu
Цитата(Коляныч @ 25.11.2014, 12:24) *
УЗО можно поставить после вводного автомата, номинальным током более 32А,
равным или более номинала вводного... т.е. 25 и выше icon_wink.gif
Natacha
т.е. я ставлю на вводе четырехполюсное УЗО на 32А -30мА ( 30 мА думаете будет достаточно, если разрешенная нагрузка 15 кВт) , также нужно будет поставить УЗО на ванную комнату, группу розеток ( если да, то какие ). Поясните еще, какое УЗО должно срабатывать первым. Или как я понимаю, УЗО которое стоит на вводе защищает только от пожара, от возгорания проводки, а УЗО которые установлены на конкретные объект ( стиралка, бойлер ), защищают от поражения эл. током.
haramamburu
Natacha, если все собирается в одном щите и все линии будут защищены УЗО/Диф - то вводное УЗО не нужно - иначе нужно, с номинальным током утечки 100-300мА, еще лучше с буковкой "S"
для защиты "человека" номинал утечки не более 30мА
savelij®
Natacha, а Вы сами собираетесь щит собирать? Может стоит привлечь к этому человека не сильно далёкого от темы?
с2н5он
Цитата(Natacha @ 25.11.2014, 15:28) *
30 мА думаете будет достаточно, если разрешенная нагрузка 15 кВт

30 мА - не зависит от нагрузки, это максимальный ток, прохождение которого допустит УЗО, если сунете пальцы в розетку
Natacha
Да собираюсь собрать щит, конечно после его проверит специалист. Как я поняла, самым оптимальным вариантом будет УЗО защищающее отдельный участок будь то стиральная машина, водонагреватель и т.д. Тогда УЗО нужно ставить с номинальным током утечки 10-30 мА, а номинальный ток УЗО будет зависеть от конкретной нагрузки.
Коляныч
Цитата(haramamburu @ 25.11.2014, 15:33) *
Natacha, если все собирается в одном щите и все линии будут защищены УЗО/Диф - то вводное УЗО не нужно - иначе нужно, с номинальным током утечки 100-300мА, еще лучше с буковкой "S"
для защиты "человека" номинал утечки не более 30мА

Если линии короткие и на каждую УЗО-тогда вообще 10 мА можно поставить, ещё лучше будет.

Интересует вопрос, почему советуете применить связку УЗО на 25 А и автомат того же номинала? Ведь УЗО отключает только ток утечки, номинальный ток контактов 25 А у него. Автомат может при 29 А ещё час работать (характеристика автоматов акти 9 от шнайдера). Корпус не поплавится? Не лучше ли взять УЗО следующий по номиналу-32 А?

Цитата(Natacha @ 25.11.2014, 17:45) *
Да собираюсь собрать щит, конечно после его проверит специалист. Как я поняла, самым оптимальным вариантом будет УЗО защищающее отдельный участок будь то стиральная машина, водонагреватель и т.д. Тогда УЗО нужно ставить с номинальным током утечки 10-30 мА, а номинальный ток УЗО будет зависеть от конкретной нагрузки.

1) Ток утечки УЗО (и его тип) зависит от характеристик нагрузки (как прикинуть читайте пункт ПУЭ 7.1.83).
2) Номинальный ток УЗО зависит от номинального тока автомата, который защищает кабель от щита до нагрузки. Считаю, что он должен быть выше номинального тока выключателя на одну ступень.
3) Автоматы обязаны быть в щите для защиты всех отходящих кабелей!
4) Номинальный ток автомата зависит от характеристик нагрузки (потребляемый ток)
5) Вместо связки УЗО+автомат можно применить ДИФ.Автомат, совмещающий в себе оба этих устройства.
Сначала по крайней мере нарисуйте схему в пэинте и скиньте на форум.
haramamburu
Цитата(Коляныч @ 25.11.2014, 16:57) *
Интересует вопрос, почему советуете применить связку УЗО на 25 А и автомат того же номинала?
Ну.. как минимум НД допускают подобное.. + я написал
Цитата
равным или более номинала вводного... т.е. 25 и выше

Natacha
Всем большое спасибо!
Коляныч
Цитата(haramamburu @ 25.11.2014, 18:15) *
Ну.. как минимум НД допускают подобное.. + я написал

НД допускают продолжительную работу устройства УЗО при токе, на который оно не расчитано?
haramamburu
Цитата(Коляныч @ 26.11.2014, 13:50) *
НД допускают продолжительную работу устройства УЗО при токе, на который оно не расчитано?
А с чего вы взяли, что оно не расчитано??? Вот АВ тоже не отработает строго по номиналу - и че? подходить и ручками отключать?
Коляныч
Цитата(haramamburu @ 26.11.2014, 15:23) *
А с чего вы взяли, что оно не расчитано??? Вот АВ тоже не отработает строго по номиналу - и че? подходить и ручками отключать?

Тогда сообщите какой длительно протекающий ток выдержит УЗО с номинальным током 25 А? Имею ввиду на какой рабочий ток оно расчитано?
Костян челябинский
Цитата(Коляныч @ 26.11.2014, 17:10) *
Тогда сообщите какой длительно протекающий ток выдержит УЗО с номинальным током 25 А? Имею ввиду на какой рабочий ток оно расчитано?

Выскажу ИМХО. Производитель про этот пункт в курсе и РАССЧИТЫВАЕТ на то, что УЗО 25 А может быть применено в паре с автоматом 25А. А вообще, нужно об этом спросить производителя.
Коляныч
Цитата(Костян челябинский @ 26.11.2014, 16:27) *
Выскажу ИМХО. Производитель про этот пункт в курсе и РАССЧИТЫВАЕТ на то, что УЗО 25 А может быть применено в паре с автоматом 25А. А вообще, нужно об этом спросить производителя.

Не поленился, позвонил в шнайдер. Вы оказались правы (: Номинальный ток должен быть равен либо больше номинала.
Хотя...одно дело шнайдер а другое-то-нибудь типа подделки под ИЭК.
savelij®
Цитата
а другое-то-нибудь типа подделки под ИЭК
И в чём разница под кого подделка (?)... под ИЭК, АВВ или ещё кого?
Можете позвонить и другим производителям, ответ будет тот же.
Volt380
на вводе обычно ставят узо для защиты от пожара, ток его выбирают не менее 100мА, иначе могут быть ложные срабатывания..