ГОСТ Р 51330.13-99 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ. Часть 14 Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)
Цитата
9.1.9 Сращивания
Кабели во взрывоопасных зонах должны, по возможности, прокладываться без сращиваний.
Если сращивания избежать нельзя, соединение кабелей, отвечающее реальным условиям в
механическом, электрическом и климатическом отношении, должно быть дополнительно:
- либо помещено в оболочку с взрывозащитой вида, соответствующего классу
взрывоопасной зоны,
- либо в соединении не должно возникать механических напряжений, оно должно быть
залито эпоксидной смолой, компаундом или спрессовано термоусаживаемой муфтой в
соответствии с инструкциями изготовителя.
Соединения проводов, за исключением электропроводки в трубах, подсоединяемой к
электрооборудованию с взрывозащитой вида в"зрывонепроницаемая оболочка" или
"искробезопасная цепь", должны быть выполнены путем опрессовки с помощью
соединительной муфты, в виде резьбовых соединений, с помощью сварки или пайки твердым
припоем. Пайка мягким припоем допустима, если соединяемые проводники перед пайкой
скрепляют подходящим механическим способом.
9.1.10 Защита многожильных (витых) концов
Если использованы многожильные (витые) провода, их концы должны быть защищены от
развивки, например с помощью кабельных наконечников, помещением внутрь муфты или с
помощью обычного зажима, но не одной пайкой.
Способ, использованный для соединения проводов с зажимами, не должен уменьшать
значения путей утечки по поверхности изоляции и зазоров, установленных для
электрооборудования соответствующего вида взрывозащиты.