Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сечение защитного проводника свыше 35 кв мм
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


017
До последнего считал, что сечение защитного проводника должно быть:
- до 35 кв мм равным сечению фазных
- после 35 кв мм половине фазного
Сегодня пришел технадзор и сказал что уже по новому надо везде равным фазному.
Я что-то пропустил?
FRAER
В новых гостах вроде также и осталось
savelij®
...а между 16 и 35 мм2 минимальное сечение защитного проводника 16 мм2
Вроде изменений не было.
Хотя ХЗ... (хто знает icon_wink.gif )
Олега
В ГОСТ Р 50571.5.54-2011 "Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов" все как было
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

С января будет ГОСТ Р 50571.5.54-2013, в нём та же табличка (под номером 54.2)
017
Спасибо! Бредит дедушка значит. Надо аккуратно обьяснить icon_smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.