Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Реле и резистор
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


KlemenkovaVika
Здравствуйте !

Мне дали схему "модернизированного" ящика РУСМ 5110, сказали внести к себе в заказ, отвечать за этот заказ мне, поэтому появился вопрос про эту модернизацию.

Схема стандартная, НО после вывода катушки стоит резистор на 500 Ом(т.е. на контакт катушки приходит фаза, а второй контакт идет на этот резистор, а после него уже на N провод).

На мой вопрос зачем он там - я получила ответ такой, мол этот ящик будет стоять на улице и этот резистор нужен для антиконденсатного обогрева.

Будет ли он прогреваться или нет мне не интересно, а вот как себя будет вести катушка очень интересно.

Поправьте меня если я ошиблась, но я думаю что катушка сломается, т.к. пусковой ток для притягивания якоря она возмет, но потом не сможет его удержать и будет всегда идти пусковой ток, и в итоге поломается.

Или эта схема рабочая и я зря засомневалась в старшем товарище ?, или не рабочая, но сломается не из-за того о чем я подумала ?

Очень жду ваших ответов, коментариев и рекомендаций.

Заранее спасибо.
Shturman1
а выложить эту схему не можете. Меня, например, такое решение настораживает тоже
KlemenkovaVika
Могу конечно



http://i68.fastpic.ru/big/2014/1126/62/e58...35c070dbb62.jpg
Костян челябинский
это явно гасящий резистор для применения катушки на, допустим, 110 В
Shturman1
Цитата
на, допустим, 110 В

А почему не на 36 В, или на 24 В?
Тот кто ставил этот резистор должен бы и уточнить какая должна быть катушка контактора. Ведь что бы расчитать нужно бы знать сопротивление катушки. ИМХО
Костян челябинский
Так то да. Или автор чего то не договаривает или проект ему(ей) достался левой ногой рисованный
Shturman1
И вообще како-то странный способ обогрква щита. ИМХО это колхоз
Костян челябинский
Shturman1, да не обогрев это. Какой то колхозник предположил, а другие подхватили.
Блуждающий Электрик
А может, реле стоит, чтоб при снижении напряжения пускатель быстрее отвалился?
Блуждающий Электрик
Не реле, а резистор... Т9
moshkarow
Мы не знаем на какой ток рассчитан РУСМ 5110 .
как версия :
- щит устанавливается на станции или подстанции , где всегда повышенное напряжение .Сопротивлением гасят .
- ошибка в схеме сопротивление нужно для сигнальной лампы накаливания

Так должна выглядеть схема .и тогда резистор нужен для антиконденсатного обогрева
Shturman1
Цитата
тогда резистор нужен для антиконденсатного обогрева

может для индикаторной лампы?
moshkarow
Предположим , что там установлена даже светодиодная лампа на 24 V.
Падение напряжения на резисторе будет большое .Резистор будет греться , хотя о мощности резистора не упоминается .
шахтер
Схему не смотрел лень. По факту вопроса если контактор притянется значит работать будет потому что для притянутого контактора нужно намного меньшее напряжение для удержания. Как то проверял ПМЛ притягивается при 220 отлипает при 90 вольтах. И еще купили пресс пускатели все китай ( сейчас не могу глянуть конкретно выходной) Так вот все катушки на пускателях запитаны последовательно через маленькую коробочку, в коробочке резистор и конденсатор. Подробности не помню посмотреть могу только в воскресенье. Получается китайцы тоже с того колхоза? Или как?
moshkarow
В свое время , когда реле времени были электромеханическими и постоянно находились под напряжением - подключали их по такой схеме .
катушка реле времени не была рассчитана на длительный режим работы.
Во время пуска на катушку подается полное напряжение , для удержания катушки в рабочем положении нужно значительно меньше усилия .
контактор четко срабатывают при напряжении, равном 0,7 Uн. Коэффициент возврата т.е. называется отношение напряжение возврата к напряжению срабатывания = 0 ,47 для пускателя ПМ -12

Цитата(шахтер @ 27.11.2014, 11:30) *
Так вот все катушки на пускателях запитаны последовательно через маленькую коробочку, в коробочке резистор и конденсатор. Подробности не помню посмотреть могу только в воскресенье. Получается китайцы тоже с того колхоза? Или как?

может параллельно ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.