Цитата(Transformator @ 1.12.2014, 8:57)
У меди 0,01724, у стали 0,103...0,137. В 6 раз хуже.
.
Не будем запутываться. Сравниваем стальную шину и алюминиевый PEN.
Цитата(Transformator @ 1.12.2014, 8:57)
Согласно вышесказанного получается, мы не можем применять стальную шину в качестве ГЗШ, т.к. часто вводной кабель больше 26,8 мм2. если умножим на 6 получим 160 мм2 по стали.
Справка. Стальная полоса изготавливается следующих размеров по Гост 103-76: Толщина от 4 до 60 мм и ширина от 12 до 200 мм, длина от 4 до 9 метров.
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/3/3887/index.htmПрименяйте на здоровье - хоть 60х200=12000 мм2
Цитата(Transformator @ 1.12.2014, 8:57)
Как теперь быть? запретить использоваение ЭУ..
А что вдруг произошло ? PEN-проводник ввода опух ?
Цитата(Transformator @ 1.12.2014, 8:57)
или заставить увеличить сечение ГЗШ?
или заставить использовать медь, которая в 6 раз лучше.
В моем понимании к отдельно установленной ГЗШ PEN не подключается, рабочий ток через нее не проходит и в 1.7.119 должно бы быть "половина сечения PEN" (при сеч.от 35)