Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Пропал свет в комнате после КЗ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Paparazzo
Помогите разобраться в ситуации.
Пропало электричество в комнате и на кухне. Передергивание автомата ничего не дало. В ходе анализа ситуации удалось выяснит следующее:
  • Обе розетки в комнате без фазы.
  • Люстры в комнате, коридоре и на кухне не включаются.
  • Розетка на кухне под фазой и работает.
  • Если поменять в щитке местами фазу и ноль, то и розетка на кухне перестает работать.
  • Если на щитке отключить фазу и нуль для данной группы и подать только фазу (без нуля) с рабочей розетки (из другой комнаты) на не рабочую, то вторая розетка и все люстры работают.

Вопросы:
Что произошло?
Если перегорела фаза, то почему она не появилась когда я на фазу посадил бывший нуль?
Почему достаточно подать только фазу, чтобы всё заработало? Откуда берется нуль, если на щитке он отключен?
Насколько безопасна временная эксплуатация с подключенной фазой?
Flash
не исключено что у вас:
1. ноль с землёй перепутаны в щите, где-то в коробке либо вы отключали как раз землю.
2. в одной из коробок отгорела фаза - коробки вскрывать и искать, а лучше сделать ревизию всех скруток в коробках, а ещё лучше - перетянуть всю проводку медью (если был алюминий) пользуясь случаем.
Paparazzo
Цитата(Flash @ 29.11.2014, 12:35) *
не исключено что у вас:
1. ноль с землёй перепутаны в щите, где-то в коробке либо вы отключали как раз землю.
2. в одной из коробок отгорела фаза - коробки вскрывать и искать, а лучше сделать ревизию всех скруток в коробках, а ещё лучше - перетянуть всю проводку медью (если был алюминий) пользуясь случаем.

Провода двухжильные алюминиевые. Приложил файл, где указал ИМХО где что находится. Нулевой провод откручивал от второго крепления слева в верхнем ряду. Нужный автомат - второй.
Дом панельный. Въехали месяц назад. Коробки если и есть - визуально не наблюдаются.
Заменять алюминий на медь не планировал, т.к. в ближайшие годы штробление и т.п. с необходимостью переклеивать обои исключены. На кухню уже провел отдельный провод. В дальнейшем планировал кинуть 4 квадрата до санузла. Тогда можно будет провести розетки в комнате. Но вот что делать с верхним освещением? icon_sad.gif
Paparazzo
Похоже я не тот ноль отключал. В итоге получается отскочила фаза где-то между розеткой на кухне и верхним светом там же.
Попробую кинуть фазу от рабочей розетки на нерабочую.