Пропало электричество в комнате и на кухне. Передергивание автомата ничего не дало. В ходе анализа ситуации удалось выяснит следующее:
- Обе розетки в комнате без фазы.
- Люстры в комнате, коридоре и на кухне не включаются.
- Розетка на кухне под фазой и работает.
- Если поменять в щитке местами фазу и ноль, то и розетка на кухне перестает работать.
- Если на щитке отключить фазу и нуль для данной группы и подать только фазу (без нуля) с рабочей розетки (из другой комнаты) на не рабочую, то вторая розетка и все люстры работают.
Вопросы:
Что произошло?
Если перегорела фаза, то почему она не появилась когда я на фазу посадил бывший нуль?
Почему достаточно подать только фазу, чтобы всё заработало? Откуда берется нуль, если на щитке он отключен?
Насколько безопасна временная эксплуатация с подключенной фазой?