Гость_Алексей_*
1.12.2014, 14:14
Друзья подскажите пожалуйста, какое сечение кабеля по меди нужно для питания электродвигателя на 500А - 709 кВт??? От щитовой до двигателя 25метров! А то в ПУЭ
moshkarow
1.12.2014, 15:40
Какой двигатель ?
Напряжение какое ?
Наврал извиняюсь, Двигатель 5АН355-400кВт-706Ампер, подключение 380 Вольт
Гость_Алексей_*
1.12.2014, 22:18
2*(4*95) по меди, т.е. два кабеля в паралель.
Гость_Алексей_*
1.12.2014, 22:22
Цитата(Гость_Алексей_* @ 1.12.2014, 22:18)
2*(4*95) по меди, т.е. два кабеля в паралель.
извините наврал, 2*(4*150).
А прокладка каким способом?
В полу в нишах закрытых сверху металлическими листами, объясню в чём собственно дело, я экономист, в коммерческом предложении забито кабель алюминиевый 2х4х180 мм2, вопрос первый верно ли выбрано, вопрос 2-й медь тоньше будет намного? но судя по предыдущим ответам вряд ли тоньше!
Shturman1
2.12.2014, 17:20
У меня выходит 2 кабеля 3х150 по меди или 3 кабеля 3х185 по алюминию