Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбор сечения кабеля
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Алексей_*
Друзья подскажите пожалуйста, какое сечение кабеля по меди нужно для питания электродвигателя на 500А - 709 кВт??? От щитовой до двигателя 25метров! А то в ПУЭ
moshkarow
Какой двигатель ?
Напряжение какое ?
Гость
Наврал извиняюсь, Двигатель 5АН355-400кВт-706Ампер, подключение 380 Вольт
Гость_Алексей_*
2*(4*95) по меди, т.е. два кабеля в паралель.
Гость_Алексей_*
Цитата(Гость_Алексей_* @ 1.12.2014, 22:18) *
2*(4*95) по меди, т.е. два кабеля в паралель.

извините наврал, 2*(4*150).
FRAER
4х(ПВ 1х400)
Pantryk
А прокладка каким способом?
Гость
В полу в нишах закрытых сверху металлическими листами, объясню в чём собственно дело, я экономист, в коммерческом предложении забито кабель алюминиевый 2х4х180 мм2, вопрос первый верно ли выбрано, вопрос 2-й медь тоньше будет намного? но судя по предыдущим ответам вряд ли тоньше!
Shturman1
У меня выходит 2 кабеля 3х150 по меди или 3 кабеля 3х185 по алюминию
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.