Приложил фото планировки, одноэтажный торговый комплекс
Помещение щитовой 8 с двух сторон окружено санузлами, с третьей - через тамбур находится тепловой и водомерный узлы, четвертая выходит на улицу.
На что сослаться и как поставить вопрос об изменении планировки, как проложить сети ЭС?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Если архитекторы адекватные - сказать, что это неудобно и предложить свое место. Иначе выходить в трубах и давать задание, чтоб подготовка пола была соответствующая.
предложите с тех.помещением поменять
с2н5он, тех помещение, это компрессорная, там агрегаты холодильные, у них габариты, т.ч. не получится
Pantryk, в трубах в полу? Других вариантов нет? Может какие-то запреты есть?
Прямых для РФ нет, для РБ есть. Так никтож и не предлагает уменьшать габариты - пусть отодвинут компрессорную вверх - за ней сан узлы, а щитовую с водомерной придвинут вниз. Тем более, что компрессорная шумит - подальше от мета, где люди работают. Просто подсобное помещение может быть и склад пожароопасный, так что можно ли выйти открыто зависит от конкретной категории помещения. Пусть категории везде проставят - тогда можно решать ити открыто или нет. А так без конкретики - я бы трубами выходил т.к. сегодня одно - завтра другое. Про туалеты запрета явного не нашел, но (кроме как запрет на стальные оболочки и трубы), но через туалеты меня учили не ходить.
Pantryk, компрессорную тоже двигать не вариант. От компрессоров трассы холодильщики потянут в торговый зал 2. 3 - это действительно склад-манипулятор, 9 - это моечная вообще.
Вроде как договорился, щитовую ниже опустить, к компрессорной и через нее выходить, посмотрим что будет...
Это уже лучше. Компрессорная - техническое помещение там можно все открыто. Прошу прощения за фразу про запреты. ПУЭ
Цитата
7.4.37. Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений.
В РБ с некоторго времени в "общественных и административных" появилась формулировка, что нельзя открытый транзит (т.е. скрытый стало можно).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.