Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: SOS! Как правильно выполняется ввод питающего кабеля в ВРУ?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


МДВ
Электромонтажником было выполнено оконечивание кабеля концевой муфтой и наконечниками непосредственно в шкафу. Заказчик отказывается подписывать акты, ссылаясь на то, что муфта должна быть вне шкафа на вводе, а в шкаф должны заходить уже разделанные жилы. Чем-нибудь регламентируется ввод и оконечивание кабеля на вводе в ВРУ?
Гость сочувствующий
Цитата(МДВ @ 3.12.2014, 18:10) *
... Заказчик отказывается подписывать акты, ссылаясь на то, что муфта должна быть вне шкафа на вводе, а в шкаф должны заходить уже разделанные жилы. Чем-нибудь регламентируется ввод и оконечивание кабеля на вводе в ВРУ?

Приведите Вашему заказчику вот этот пункт ПУЭ:"4.1.22. Конструкции РУ и НКУ должны предусматривать ввод кабелей без нарушения степени защиты оболочки...

МДВ
Цитата(Гость сочувствующий @ 3.12.2014, 18:39) *
Приведите Вашему заказчику вот этот пункт ПУЭ:"4.1.22. Конструкции РУ и НКУ должны предусматривать ввод кабелей без нарушения степени защиты оболочки...

Спасибо за подсказку! А вообще, кроме этого есть где-нибудь рекомендации по обустройству ввода в ВРУ?
savelij®
Цитата
ссылаясь на то, что муфта должна быть вне шкафа на вводе...
Да ну?! И откуда сие выкопал заказчик?... icon_wink.gif
Volt380
дык пусть заказчик и обоснует почему низя.. вряд ли сможет
МДВ
В том и дело! У меня не было опыта в работе с таким оборудованием, поэтому к спору с представителем заказчика готовлюсь заранее!

В пятницу все и узнаю!