Гость_Дмитрий_*
Помогите пожалуйста как собрать автоматичечкий запуск генератора при отклении напряжения своими руками.чем проще тем лучше
ez81
Вопрос Ваш слишком скуден на информацию. генератор от чего запускается (стартер аккумулятор или ручной привод?)при наличие стартера легко в цепь питания от внешней сети устанавливаете контактор и реле контроля фаз, на нормально разомкнутый контакт контактора цепляете +батарей и контакт запуска стартера,при проподание напряжения контактор обесточиться ,замкнется нормально разомкнутый контакт запустится дизель его выход тоже через контактор питание обмотки контактора через нормально разомкнутый контакт (1-2 условно) первого пускателя чтобы при подаче основного питания отключить выход генератора. В остальном далее в ручную глушить генератор. Если сами не осилите то приобретите готовый АВР.
колдун
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 4.12.2014, 20:23) *
Помогите пожалуйста как собрать автоматичечкий запуск генератора при отклении напряжения своими руками.чем проще тем лучше

простой АВР это нехорошо.
простой АВР не иметь время выдержки, не иметь контроля разряда и заряда аккумулятора, не иметь логики количество не удачных запусков и их числа, не подать сигнала после неудачных попыток запуска (а представьте, что у вас ответственный объект, а вы находитесь удаленно)
также не иметь возможность отключать не критическую нагрузку оставив только необходимую и-и много чего ещё... Хороший АВР имеет контролер и много реле
Для вас больше подойдет - просто пойти самому завести и переключить дешевле будет icon_smile.gif