Собственно вопрос - имеем ДГ с АВР и как-бы необходимо защитить автоматом входную "городскую" линию но при его срабатывании ведь начнет запускаться ДГ и будет подано напряжение. В общем как тут правильно поступить - может есть какие автоматы с дополнительными контактами которые подключить таким образом чтобы при срабатывании вводного автомата блокировался запуск ДГ?
входная линия защищается на городской ТП и при её отключении и должен заработать ДГ или про что вопрос?
Вопрос в том ставить ли автомат в линию между ГРШ от которого береться "городская" линия и самим ДГ. Сейчас предыдущим электриком собрано так что напряжение подаеться на ДГ минуя предохранители напрямую с рубильника. Хочу понять в чем сакральный смысл такого тодключения и ставить ли в эту линию автомат и если ставить то какой.
Цитата(Ru1NNop @ 4.12.2014, 22:46)

подаеться на ДГ
хотели сказать на АВР ДГ наверно
а расстояние от автомата да АВР какое? метра три?
Да. "Город" на АВР ДГ подаеться от ГРШ минуя предохранители прямо с шин. Автомат предполагаеться поставить. Расстояние 5 метров в соседней комнате.
и эти 5 метров хотите защищать автоматом? зачем? единственное, имхо, зачем он нужен - отключения для ремонтов, чтобы в сети не обращаться, т.е. достаточно простого рубильника
если уж делать, то ставить нужно как до автомата, так и после, ибо при отключении именно городской линии не будет срабатывать включение ДГ
Как бы хотелось защитить потому что ДГ имеет небольшую мощность и используеться только для питания циркуляционных насосов и еще по мелочи которые соответственно выведены в отдельную группу. Да и сечение кабеля к АВР ДГ в треть меньше того что идет к ГРШ. Удобство опять же - при ремонте ДГ не надо дергать общий рубильник. Вот и хочеться поставить автомат. Как - то так.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.