Добрый день, подскажите пожалуйста.
Есть деревенский дом, стоит вводной автомат на 50А и все!
Чего хотелось бы:
- поставить распределительный щит с автоматами на каждую группу отдельно (розетки и свет) и поставить УЗО.
Что есть:
Атоматы с10 и в16

Вопросы:
Стоит ли продублировать в щитке вводной на 50А
Какое подобрать УЗО
Каким проводом (сечение) делать разводку внутри щитка?
Заранее благодарен.
FRAER
Цитата
Стоит ли продублировать в щитке вводной на 50А

Не обязательно, можно поставить выключатель нагрузки, или использовать УЗО в качестве вводного коммутационного аппарата
Цитата
Какое подобрать УЗО

На вводе 63А, 300мА
На групповых линиях 25А, 30мА
Цитата
Каким проводом (сечение) делать разводку внутри щитка?

Лучше 10 кв.мм, шестерку лично я бы не стал