Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как подключить отдельный нулевой провод в распределительном щите для стиральной машины
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Александр_*
Скажите пожалуйста как нужно подключить отдельный провод для стиральной машины в распределительном щитке, можно ли брать входной ноль нет счётчика а от общей нулевой шины ?
Работник
Здравствуйте. Нулевой защитный проводник, при отсутствии отдельной шины, подключается к совмещенной РЕN-шине. Подключать к нулю в однофазной линии после счетчика - нельзя.
При этом, должны выполняться условия, для того чтобы можно было считать нулевой проводник - РЕN-проводником.
Например:
1. линия трехфазная,
2. сечение 16 и более кв.мм. при алюминии, 10 и более - при меди,
3. коммутационных аппаратов в нуле нет.
Впрочем по последнему ГОСТу, разделять нули возможно только на вводе в жилое здание, т.е. во ВРУ.
По частному дому - несколько по иному.
И еще - Вы указали не достаточно данных для точного ответа.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.