Мы занимаемся разработкой оптоволоконной дуговой защиты. Устройство на стадии опытного образца. Образец, который пойдет в производство хотели бы утвердить на основе ваших замечаний, пожеланий к дуговой защите.
Устройство автономное (нецентрализованное), имеет следующие характеристики:
- Монтаж на DIN-рейку
- Напряжение питания: 85 ~ 264VAC, 120 ~ 370VDC
- 3 точечных оптоволоконных датчика
- Регулируемая чувствительность оптоволоконных датчиков
- Работа в двух режимах: срабатывание по превышению уровня светового потока с подтверждением (МТЗ или ЗМН), либо без подтверждения (МТЗ или ЗМН)
- Работа в двух режимах: селективный, либо неселективный.
В селективном режиме предусмотрено отключение каждой ячейки отдельно с блокировкой АПВ этой ячейки. Предусмотрен УРОВ с отключением вышестоящего выключателя.
В неселективном режиме происходит отключение ввода, секционного выключателя, блокировка АПВ ввода и блокировка АВР.
- Выходные контакты на сигнализацию
- Возможность задания времени срабатывания УРОВ