Добрый день, братцы! Выручайте пожалуйста
Ситуация такая.
Больница. Стоит трансформатор 100кВА.
Первичная обмотка - звезда с выводом нейтрали.
Вторичных обмоток три: треугольник и две звезды.
Запитан четырехпроводным кабелем от щитовой.
При включении в режиме холостого хода картина невеселая.
Токи фаз 30, 30, 45 А. Ток по нейтральному проводу бывает и 70А, и 90А, однажды намеряли 115А. Вторичные обмотки при этом отключены от нагрузки.
Кабель от ТП до этого транса проверяли, протянули все болты (было нормально), не помогло.
Напряжения и фазные и линейные в норме (есть небольшой перекос 215 вместо 220)
Самое главное, если подключить нагрузку к вторичным обмоткам, то оборудование (томограф) работает.
Из чего следует, что фазы не слиплись (там асинхронник стоит, он бы не работал).
Ток нейтрали под нагрузкой иногда не меняется, иногда снижается (с 90 до 70 А).
Братцы, в чем может быть дело?