zapal452017
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как произвести измерение сопротивления изоляции электродвигателя мегаомметром при соединении обмоток звездой и при соединении обмоток треугольником? Какие показания должен показать мегаомметр и как правильно расположить щупы на клеммах двигателя? Спасибо.
ez81
к любому выводу обмотки (они связаны гальванически) один щуп прибора , второй щуп на корпус двигателя , мегаомметр на 1000В для двигателей 380В и на 2500в для двигателей выше 1000В изоляция не менее 0,5мом для 1000в двигателя. Выше 1000 Вам полагаю нет необходимости.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.