Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Пусконаладочные работы
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


push
Добрый всем день!Коллеги, кто в теме, подскажите в каком направлении мыслить. В смете на ПНР есть строчка Тиристорный преобразователь частоты напряжением до 1 кВ двухзвенный, ток до 200 А ТЕРп01-08-022-01. Никогда этого не касались. Попробовал по просторам инета погулять тоже ничего не нашел (мож не там ищу?). Вообщем вопрос в следующем что именно там нужно делать. Т.е. проводятся ли при ПНР какие либо испытания, измерения или это имеется ввиду физически его подключить и проверить работоспособность. Если что то измерять, то какой протокол писать?

Ну вроде понял. Суть ПНР подружить частотник с двигателем и типа настроить чаво мы от него хотим. Лаборатория тут как бы не при чем. Я правильно понял?
Работник
Добрый день. С Праздником!
Протоколов на испытания не требуется, если в паспорте устройства не указанно о каких-либо испытаниях.
Тут чистая наладка, а кто у Вас занимается этим - вопрос другой. Главное что сделать все равно нужно.
push
спасибо, понял уже. строчка в общей смете, вот и смутило. Думал есть раздел о котором не знал. Удруг придумали измерения какия, а я не в кугсе icon_smile.gif
Работник
Цитата
Удруг какия кугсе

Отмечаете)))
push
пытаюсь icon_smile.gif
ez81
изоляция кл до вводного автомата и после отходящего, и инструкция завода не более..
push
Да разобрался уже. Про КЛ речи нет, это понятно. Непонятно было какие ПНР проводить с самим частотником
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.