Цитата(Герасим @ 29.12.2014, 7:22)
Можно ли вести розеточную цепь (16А ВВГ 3х2.5кв) и свет (10А ВВГ 2х1.5кв) в одной гофре?
и туда же слаботочку (антенна, телефон, домофон и пр 12-24В)
Как посоветуете?
Совет один: хотите делать по правилам: ПУЭ, "2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка... а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В", это Ваш случай. Кроме этого велика вероятность наводки от 220 В в цепях "телефон, домофон и пр 12-24В".