Доброго времени суток. Проблема такая, при включении света в коридоре выбивает автомат. При включении электроприборов в розетку на всех разетках на заземлении появляется фаза. Что это значит? И что делать?)
вызывать злектрика, меньше или совсем не использовать электроприборы
у Вас - кз в освещении коридора, обрыв защитного нуля.
Цитата
обрыв защитного нуля.
рабочего
Цитата(S-cream @ 5.1.2015, 9:28)

рабочего
на всех разетках
на заземлении появляется фаза.
Sist, тогда уж совмещенного. Где-то у ТС объединены ноль и земля. И обрыв произошел до этого объединения. Я что-то других вариантов, чтобы на заземляющих контактах появилась фаза не вижу.
При обрыве защитного продника на вводе в щиток, все корпуса и защитные контакты повиснут в воздухе. Достаточно воткнуть в любую розетку прибор с фильтром, чтобы на всех защитных контактах любой пробник показал фазу.
Но точно на вопросы ТС можно ответить, когда он начнёт более конкретно их ставить