Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Блок защиты ламп накаливания
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электроосвещение


aguguchkin
Уважаемые форумчане, помогие пожалуйста разобраться. Имеется блок защиты ламп накаливания Navigator NP EI 500. Есть точечные плафоны потолка - 3 штуки. Смонтировал этот блок в рарыв фазы перед первым плафоном, но плавного включения не происходит - лампы зажигаются мгновенно. Пробовал выкрутить 2 лампы, оставил одну - та же история - лампа включается мгновенно. Снял блок, собрал схему: патрон с одной лампой накаливания, включаю в розетку - плавно включается в течение двух секунд, т.е. все нормально. Пробовал на потолке ставить этот блок и в разрыв фазы и в разрыв нуля - все равно происходит мгновенное включение. Где тут собака зарыта не могу понять???
Костян челябинский
Выключатель с подсветкой? Она и мешает, заранее заряжает конденсаторы в блоке.
aguguchkin
Так и есть, с подсветкой. Спасибо, Костян!!!!
Костян челябинский
Ты заходи, если что. icon_wink.gif