Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электро счётчик СЭА-3 как включить через тр-ры тока?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии


Гость_Геннадий_*
Уважаемые коллеги! Во-первых, Поздравляю всех с Рождеством Христовым! Ну а теперь к делу. Подскажите пожалуйста, доводилось ли кому подключать счётчик СЭА-3 ( по назначению он прямого включения), подключать его через трансформаторы тока? У него стоят перемычки между каждой входной фазой и выводом питания, питание счётчика трёх фазное,понятно. А если убрать перемычки и соответственно дать питание(подключив тр-ры тока) с вывода Л1 кждого транса естественно а вторичные обмотки И1 и И2 подключить И1 на вход И2 на выход по каждой фазе соответственно. По идее но должен работать, а будет ли? Подскажите кто сталкивался с такой задачей.
yuoras
Полный тип счётчика.
По аналогии снимаете перемычки по напряжению и подаете на них фазы.
С ТТ делаете следующее, и1 это генератор счётчика или первая клемма,и2 это нагрузка счётчика или третья клемма.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.