Есть объект со II категорией электронадёжности. То есть два ввода, переключение происходит по схеме "крест" через рубильники. Нужно подключить дизель-генератор, питание на который, в случае исчезновения основного, нужно было бы переключить вручную. Верна ли схемка?? АВР и контакторы не предлагать...Только вручную icon_cry.gif
Null
Dimidrol, схема неправильная. У вас Ввод 1 + Ввод 2 + Ввод от ДЭС? Или Ввод 1 от сети + Ввод 2 от ДЭС?
Pantryk
Как вариант http://www.energysavecom.ru/images/Products/pic3.jpg (не сочтите за рекламу). Подключать между вводными панелями и распределительными.
с2н5он
вроде д.б. блокировка, чтобы в сеть не дать от ДЭС
stydent64
Цитата(с2н5он @ 9.1.2015, 10:24) *
вроде д.б. блокировка, чтобы в сеть не дать от ДЭС

ОБЯЗАТЕЛЬНО! должна быть механническая блокировка! Типа рубильник со стопором,блокирующим даже возможность включения рубильника ДЭС при включенном рубильнике любого из сетевых. Это при желательной электрической блокировке, но "ни каких АВР и контакторов, только в ручную" - наверно самое главное условие Т С
эксперт
Цитата(Dimidrol @ 9.1.2015, 2:28) *
Есть объект со II категорией электронадёжности. То есть два ввода, переключение происходит по схеме "крест" через рубильники. Нужно подключить дизель-генератор, питание на который, в случае исчезновения основного, нужно было бы переключить вручную. Верна ли схемка?? АВР и контакторы не предлагать...Только вручную icon_cry.gif

называется без подъб...ок жить не можем icon_biggrin.gif
два ввода уже есть - что ещё нужно? - а, ну да... в случае исчезновения основного))) А, что тогда основной ввод и не основной ввод объекта со II категорией электронадёжности???
Это что за схема такая самопальная, что за разрыв в фазных проводах и их коммутация не понятно как и для чего. Да здесь просто бомба а не схема icon_mrgreen.gif
Костян челябинский
Цитата(эксперт @ 9.1.2015, 14:10) *
называется без подъб...ок жить не можем icon_biggrin.gif
два ввода уже есть - что ещё нужно? - а, ну да... в случае исчезновения основного))) А, что тогда основной ввод и не основной ввод объекта со II категорией электронадёжности???
Это что за схема такая самопальная, что за разрыв в фазных проводах и их коммутация не понятно как и для чего. Да здесь просто бомба а не схема icon_mrgreen.gif

Ну а почему нет то? Вот работал я на предприятии пищевой промышленности. Такая же вторая категория. Но куча холодильников, которые потом дежурный при отключении часами ходит и запускает. И за первую категорию сети такие цены залупляют, что проще пару генераторов поставить. И что, тоже подъ..ки? А продукции прокисало на сотни тысяч, если холодильник в течении двух часов не перезапустить. Или если аварийка сразу на другой ввод не сможет перевести. Есть проблема, есть деньги на ее решение, ваша какая посторонняя разница, зачем это человеку? Есть что по теме - велькам, излагайте, нет - не надо и подъе..ть.
Sist
используйте ещё один "крест" для генератора после креста выбора вводов.
эксперт
Цитата(Костян челябинский @ 9.1.2015, 12:17) *
....Такая же вторая категория. Но куча холодильников, которые потом дежурный при отключении часами ходит и запускает.....
............. нет - не надо и подъе..ть.

вот именно = Такая вторая категория
да кто вам запрещает ставьте хоть дюжину генераторов... вот только схему нужно заказывать там где положено если сам не можешь, а лезешь туда где не шаришь.
ну да ладно, что там пищевая промышленность.... в каждом доме 2 категории нужно дизеля ставить и в ПУЭ это прописать
ахинея какая-то или бред с.коб.
а главное, навертеть такого, а потом ещё условие поставить = АВР и контакторы не предлагать...Только вручную icon_biggrin.gif - Мозгов не хватит каждый раз помнить, что когда нужно переключить.
Короче - до беды рукой подать. И чему же ваш сайт то научить может? как создавать аварийную проблему. Да-а уж.
savelij®
Цитата(эксперт @ 9.1.2015, 12:38) *
И чему же ваш сайт то научить может? как создавать аварийную проблему. Да-а уж.

Может что-то попутали?
Раздел называется "Для чайников", а посему и вопросы и обсуждения могут быть любые...
Но и призывов "Делай как я!" тут не встречается.
Так что, если есть мнение, высказывайтесь... и лучше по поставленному вопросу.
Null
Цитата(с2н5он @ 9.1.2015, 10:24) *
вроде д.б. блокировка, чтобы в сеть не дать от ДЭС

Использование перекидного рубильника исключает одновременное включение его на 2 направления.
Гость_Dik_*
для дальнейшей дискуссии, им можно уточнить, что себя представляет - : переключение происходит по схеме "крест" через рубильники: и принцип его работы
и еще, на схеме имеет место разрыва фазных проводников - это как можно понимать, как разделение нагрузки на основную (критическую) и не основную которую можно будет отключить при использовании маломощной ДЭС. Но, тогда зачем два переключателя между этими потребителями?
Dimidrol
Насчет того,чтобы не пустить напряжение от ДЭС в основную сеть...Я вот тут покумекал, и получилось как-то так)
Гость
Крест смотри внимательно

Гость
трудно назвать эту схему что она пригодна для объектов со II категорией электронадёжности.
это просто не знаю что и для чего icon_sad.gif
FRAER
Что с ним не так?
Гость
Цитата(FRAER @ 9.1.2015, 15:03) *
Что с ним не так?

ЗАЧЕМ разрывать потребителей? ради прикола или ещё для чего
Null
Цитата(Гость @ 9.1.2015, 15:56) *
Крест смотри внимательно.

Не подскажете как это делается? Имею в виду наглядность схемы.
с2н5он
Цитата(Null @ 9.1.2015, 13:57) *
исключает одновременное включение его на 2 направления.

по ранней схеме не исключало
Sist
Цитата(Dimidrol @ 9.1.2015, 14:42) *
..Я вот тут покумекал, и получилось как-то так)

счетчики ставят до креста ввода могут быть с разных тп
Pantryk
Обычно счетчики как раз ставят после, т.к. если ставить до, то нужно ставить перед ними отключающий аппарат, и еще их тогда надо ставить с расчетом на аварийный режим всей электроустановки.В рабочем режиме могут оказаться недогруженными ТТ (при большой мощности потребителей). А так они только на расчетный режим секции.