Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вопрос не втему электрики
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Гость
Привет всем. Вопрос не втему электрики ! Помогите кто, что слышал !
Говорят, что в панельных домах при этажности 9 и выше надо (в 97-серии) ставить на тех этаже дополнительныо вентиляторы по вытяжке воздуха из вентиляционных шахт (якобы размеры в горизонтальной плоскости шахт маленькие или скорость воздуха в этой шахте маленькая). Подскажите откуда взялась данная хрень (ГОСТ, СНиП, СП, РД и т.д.) и что сней делать (как считать и что применять)? Может у кого есть типовой проект на эту хрень или пример расчета или еще что? Ну очень надо. Инспекторы за мордовали.
andrey357
У меня по проекту 12-ти этажного жилого дома стоят вентиляторы на вытяжку из санузлов 11-12 этажей. правда источник тоже не знаю. Проектанты ссылаются на рсасчет скорости потока - мол естетсвенная вытяжка при не обеспечит нужного воздухообмена.
Гость
Если есть у Вас возможность, то дайте посмотреть сам проект
andrey357
А что там смотреть? Бетонные стояки вентиляции - в разделе АР, вентиляторы в разделе ЭМ, спецификация - в разделе ОВ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.