Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подскажите норму, согласно которой, электрики должны работать вдвоем.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение


Олег2015
Подскажите норму, согласно которой, электрики должны работать вдвоем.
Гость сочувствующий
Есть такая работа, как единоличный осмотр электроустановок.
OWOd
Есть такие правила охраны труда при эксплуатации электроустановок.
"5.3. Работник, выдающий наряд, отдающий распоряжение, определяет необходимость и возможность безопасного выполнения работы. Он отвечает за достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады, состоящей из двух работников и более, включая производителя работ," Читайте внимательно правила.
Выполнение работ в одно лицо возможно согласно п.7.12. (+обсл.ЩКА ТГ, СД) и другие работы(см.текст правил))
с2н5он
может и один, зависит от работы
Сергей ДД
Цитата(Олег2015 @ 16.1.2015, 18:55) *
Подскажите норму, согласно которой, электрики должны работать вдвоем.

Бригада состоит минимум из двоих, а выполнение работы можно и единолично.
Гость
,
Вопрос корявый. Нормы-то как таковой нет, чтоб "двоем" или "пятером". Есть "единолично" и есть "бригадой"
OWOd
как-то неадекватно. работник после обучения должен четко знать ЧЕМ КОНКРЕТНО ВЫЗВАНЫ ТРЕБОВАНИЯ КОНКРЕТНОГО пункта правил icon_redface.gif Стыдно товарищи!
зелёный желторотик
Цитата(OWOd @ 18.1.2015, 21:39) *
Стыдно товарищи!

Ну так вот взяли бы, и разъяснили, когда и при каких обстоятельствах работу выполняют 2 э/м. А голословными транспарантами с лозунгами тут каждый каждого пристыдить может!
Гость
Цитата(OWOd @ 18.1.2015, 21:39) *
........ работник после обучения должен четко знать ЧЕМ КОНКРЕТНО ВЫЗВАНЫ ТРЕБОВАНИЯ КОНКРЕТНОГО пункта правил icon_redface.gif Стыдно товарищи!

стыдно не знать что это требование относится к познаниям для 5гр.
стыдно так обучать
OWOd
Цитата(Гость @ 19.1.2015, 11:25) *
стыдно не знать что это требование относится к познаниям для 5гр.
стыдно так обучать

Ну начнем с того что здесь не раздел по ЛИКвидации БЕЗграмотности, на минуточку аж ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ.
Абсолютно верно. требование относится к работникам с гр.V.
ПТЭЭП 1.4.8. Электротехнический персонал до назначения на самостоятельную работу связанную с эксплуатацией электроустановок обязан пройти стажировку (производственное обучение) на рабочем месте.
Для обучения работнику должен быть предоставлен срок, достаточный для ознакомления... и одновременного изучения в необходимом для данной должности (профессии) объеме:
правил устройства электроустановок, правил безопасности, правил и приемов оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве, правил применения и испытания средств защиты, настоящих Правил;

1.4.10. Работник, проходящий стажировку (дублирование), должен быть соответствующим документом закреплен за опытным работником .... по структурному подразделению (для рабочих).". Как правило в роли опытного работника выступает ИТР (мастер участка. инженер..), т.е. АТП с гр.5. который кроме " Знания настоящих Правил, правил пользования и испытаний средств защиты, четкое представление о том, чем вызвано то или иное требование." должен еще и "6. Уметь обучать персонал правилам охраны труда, практическим приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве и умение практически ее оказывать"
Вот тогда-то ИТР и должен вложить в голову работника что делать, как делать и почему это надо делать именно так, т.е. объяснить "чем вызвано то или иное требование", дабы вернуться к своим близким живым и невредимым.
А ТС задавший вопрос походу просто тупо аттестован для галочки (или отчетности), чтобы были корочки и не более того, а дальше - послали расшиновывать трансформатор по распоряжению в одно лицо - пошел, ведь кто отправляет наверняка знают что так можно.

Also: и не столько стыдно сколько страшно если у ТС гр. 3 или что еще хуже 4