Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: фазировка
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Aleksej
Есть две п.ст.35/6 кв ,между ними перемычка по 6кв.При проверке фазоуказатель пищит и светится в любых комбинациях.Что делать?
ЛЕША
Для начала убедиться в исправности указателя.
Трансформаторы на ПС 35/6 одинаковые? (группы соединения). Запитаны от одной линии 35кВ? Длина перемычки 6кВ?
Схему выложили бы.
Мы 3 года назад приобрели вот такой УВНсТФ-10и, он величину напряжения показывает, можно по минимуму вычислить одноименные фазы. Советую взять.
Aleksej
Тр-ры одинаковые зв.-тр.11,питаются от одних и тех же линий,работали двумя заведомо исправными указателями,у нас только свето-звуковые .Нейтрали изолированные.
Ixtim
А фазировка нужна с какой целью?
Roman D
Крутните высокую и повторите фазировку на низкой.
uvk2
Вот не люблю я всякие пищащие приблуды на батарейках. Навроде китайских отверток с усилителем. Чем проще тем лучше. У ваших порог чуствительности какой, проверяли? Может у вас разница напряжений между двумя вводами и он эту разницу уже улавливает? Наши однажды учудили - полтора дня фазировали две секции РП на линейном разъединителе при отключенном МВ. Ну забыли. Тоже всё на указатели грешили.
U.S.V.
Схему бы выложили. Сколько секций?
Если секции две и на каждой установлен ТН, то можно одну секцию запитать от перемычки, а вторую местно и фазировать через ТН на стороне 100 В. Геморно, но как вариант.
Roman D
Цитата(uvk2 @ 24.1.2015, 19:03) *
Вот не люблю я всякие пищащие приблуды на батарейках. Навроде китайских отверток с усилителем.

Целиком поддерживаю: прибор для фазировки должен показывать напряжение. А пищалка - это просто указатель.

Если на трансформаторе У/Д не сфазирована высокая, то на низкой вы тоже не сфазируете. Прибор для фазаровки тогда будет в определённых положениях показывать порядка 3,5 кВ и 7 с чем-то кВ (разница между углами напряжений 60 и 180 градусов). И это становится ясным, что надо крутить фазы на высокой, а затем на низкой. Пищалками - неонками этого не поймёшь.
KVA
Мы всегда подаем напряжение на перемычку с одной стороны и проверяем фазировку УВН-80-2М с ТФ с другой стороны в ячейке на линейном разъединителе или выкл. нагрузки.
Roman D
Цитата(KVA @ 28.1.2015, 14:08) *
Мы всегда подаем напряжение на перемычку с одной стороны и проверяем фазировку УВН-80-2М с ТФ с другой стороны в ячейке на линейном разъединителе или выкл. нагрузки.

Этот прибор предназначен для горячей фазировки или просто "для проверки совпадения фаз"?
KVA
Для горячей фазировки.
Гость
Цитата(Roman D @ 24.1.2015, 12:46) *
Крутните высокую и повторите фазировку на низкой.
А это что такое? Идля чего нужно?
uvk2
Цитата
А это что такое? Идля чего нужно?
Сообщение 8.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.