Имеется щит первой категории, от него запитано 4 стойки с серверным и телекоммуникационным оборудованием.
Также от него запитыны несколько персональных компьютеров. Все оборудование - потребители первой категории.
Питание компьютеров предусматривается через розетки установленные на стене.
Питание оборудования в стойках предусматривается через 19" распределители питания с IEC320 С20
(компьютерный разъем, кабельная розетка разделывается на кабель и втыкается в распределитель) на входе
и обычными розетками Schuko на выходе.
http://www.cmo.ru/catalog/aksessuary_k_tel...0_16a_alyum_19/
Замечание эксперта:
8.2. Проектная документация выполнена с отступлением от требований п. 1.2.19 правил ПУЭ
– питание потребителей серверной и связи предусматривается через розетки – требуется представить
обоснование требованиями нормативных документов принятого проектного решения
(применение розеток предусматривается для переносных электроприёмников, категория
по надёжности электроснабжения для переносных электроприёмников не установлена,
подключение стационарного оборудования 1÷3-й категорий должно выполняться через разъёмы или клеммы).
Я просто в ступоре... ребята посоветуйте, как выйти из этой ситуации.
Эксперт не комуникабелен. В глухой обороне (нападении).