Как проходить согласование с Энергонадзором в случае когда (а это почти всегда) по несколько розеток подключаются шлейфом? Возникла проблема с инспектором из-за того что заземляющий проводник соединен тоже последовательно (шлейфом).
andrey357
А вчем проблема- делайте неразрывное соединение и дело с концом
dusan
а в том, что входящий и исходящий проводник соединены в розетке (там же есть место для 2-ух проводников, как на фазу и ноль, так и на заземляющий контакт). Инспектор настаивает на том, чтобы входящий и исходящий проводник соединит в WAGO клемник, и в розетку заводить по 1 проводник на заземление
andrey357
Цитата
чтобы входящий и исходящий проводник соединит в WAGO клемник, и в розетку заводить по 1 проводник на заземление

я пишу и делаю то-же самое - неразрывное соединение. Только обеспечить его можно десятками способов.
Arvol
В розетке делали петельку земляного проводника не разрывая последнего. И сажали под болт.
Роман Котовский