Уважаемые электрики, нуждаюсь в вашем мнении.
Административное здание имеет два ввода 6 кВ на встроенную ТП 6/0,4 и два ввода 0,4 кВ от двух ТП, принадлежащих СО.
Схемы электроснабжения согласованы, акты границ подписаны, категория II, по низкой запитана 1-ая очередь здания, по высокой - вторая. У ГП и СО мы числимся одним зданием.
Встала необходимость резервирования, то есть всё здание питается от встроенной ТП, а в случае чего переходит на электроснабжение по вводам 0,4 кВ. Вопрос:
-какие конструктивные требования предъявляются в этом случае? (хотелось бы переключаться вручную силами дежурного персонала)
-какие меры принять для исключения "обратки" и надо-ли? На вводах 0,4 кВ встроенной ТП установлены автоматы с э.м. расцепителем с дистанционным отключением от напряжения на резервном вводе. Их достаточно? Или видимый разрыв?
За отсыл к нормативной отдельно благодарен.
U.S.V.
Спасибо большое, но интересует именно ручной переход на резерв (из-за трудностей в финансировании). Допустим-ли? И есть-ли требования?
Roman D
Перекидной рубильник. Допустимо для II категории. Желательно с дугорасительными камерами. Не знаю, он дороже или дешевле контактора.