Возьмем тот же пункт в большем объеме.
"4.3.3 В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.
.....
При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:
на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей;
на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей;.."
По логике с дверными полотнами дверцы щитков конечно тоже могут уменьшить ширину эвак.пути. И их точно так же можно учитывать (половинку или целую), думаю не много получится.
Однако при наличии дверных полотен, отрывающихся в сторону коридора, дверцы щитка можно уже не рассматривать, они обычно меньше дверных.
цитата из письма:
"
в ПУЭ нет такого понятия, как "распределительный шкаф".
7.1.28. ...
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ,
распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах,
в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
Встретил в ГОСТ Р 51628-2000
6.2.9 Оболочки квартирных и
этажных щитков настенного исполнения следует выполнять
шкафного или ящичного типа.
Отсюда: "шкаф" - это тип оболочки распред. щита.
Цитата(OWOd @ 18.2.2015, 11:04)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
СП 1.13130.2009 с изм.1. Т.е. его мнение такое - что не выпирает более 50 мм - не является препятствием на пути эвакуации
Не нашел в СП1 с изм.1. В каком пункте указано ?
Про коммуникации.
СНиП 31-03-2001, определение:
Инженерное оборудование здания - система приборов, аппаратов, машин
и коммуникаций, обеспечивающая подачу и отвод жидкостей, газов,
электроэнергии (водопроводное, газопроводное, отопительное,
электрическое, канализационное, вентиляционное
оборудование).