Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Контактор в цепях управления освещением
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Игорь909
Подскажите, при каких мощностях на линию освещения можно использовать просто защитный автомат и выключатель и когда используется в цепи еще и контактор? Зависит ли это от типа лампы или пускорегулирующего устройства? Какая максимальная мощность цепи должна быть что бы не использовать контактор для включения этой линии?
moshkarow
автоматический выключатель служит для защиты линии от перегрузки и КЗ.
выключатель - для ручного управления освещением .Допустимый ток до 16 а
контактор - для дистанционного или автоматического управления освещением ( например фото реле , реле времени итд ) Допустимый ток до 16а .Надо смотреть паспорт на фотореле или реле времени
Контактор применяют когда ток контактов фото реле , выключателя недостаточен для коммутации.
блок- контакты контактора применяют для сигнализации о вкл или отк освещении.

Зависит ли это от типа лампы? Зависит .Лампы бывают с разным типом пуска и мощности .
лампы накаливания до 1000 Вт
ДРЛ пускается через дроссель .Встречал до 700 Вт , может есть и больше .
ДРИ , ДНАТ кроме дросселя нужен еще и ИЗУ ( импульсное зажигающее устройство ) до 1000 Вт
Есть лампы которые подключаются к сети 380 в
Куча всяких специальных ламп Аргоновые ,Криптоновые, Ксеноновые, Галогенные, инфракрасные итд
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.