Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: подскажите что стоит внутри Трансф. по схеме
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > ТП, РУ


serik_see
Прошу помощи, есть трансформатор, закрыт и опечатан. Есть схема, приложил. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Неоходимо понять, сколько кВт заходит и какой автомат стоит на выходе, чтобы понимать сколько кВт можно распределять между соседями.
Благодарю!
с2н5он
транс на 160 кВА, автомат на 160 А
serik_see
Благодарю!
А можно узнать сколько кВт заходит? а то я не пойму что такое ква
с2н5он
кВА это полная мощность, кВт (активная мощность) не заходят, а потребляются, Вы бы мощности свои озвучили
почитайте на досуге
serik_see
меня интересует, сможет ли мы в частном секторе вытянуть из него с учетом коэф. одновременности 208кВт? 25 домов и каждому на ввод ограничивающий автомат
с2н5он
откуда взято 208? какую мощность дают на каждый дом?
FRAER
serik_see, у вас автомат стоит на 160А, вот больше этих 160А вы "вытянуть" не сможете, а это 160*0,66=105,6 кВА (при идеальной симметрии нагрузки)
Гость сочувствующий
Цитата(FRAER @ 3.2.2015, 6:03) *
serik_see, у вас автомат стоит на 160А, вот больше этих 160А вы "вытянуть" не сможете, а это 160*0,66=105,6 кВА (при идеальной симметрии нагрузки)

Непонятно ТС будет, опять у Вас кВ*А. Может всё-таки кВт?
с2н5он
ктож знает какой у них там косинус будет- может у каждого второго в комнате по кондею и в подвале сварка
serik_see
Цитата(с2н5он @ 2.2.2015, 23:24) *
откуда взято 208? какую мощность дают на каждый дом?

208 взяли исходя из коэффициента одновременности включения 0,7
а дают на каждый дом столько, сколько купишь. кто 5, кто 10, кто 15. но не более 208 на дачный поселок. вот и думаем. вытянет или нет? кто хочет 1ф ввод, а кто и 3 ф затягивает
с2н5он
что бы не было бардака решите
- какую можно максимальную мощность на владельца
- один ввод - паутину пусть у себя делают
- сколько 220 В, сколько 380 В вводов

Цитата(serik_see @ 3.2.2015, 23:16) *
208 взяли исходя из коэффициента одновременности включения 0,7

все равно не понятно

Цитата(serik_see @ 3.2.2015, 23:16) *
но не более 208 на дачный поселок.

чьё решение?

у вас дачный кооператив?
serik_see
Цитата(с2н5он @ 1.2.2015, 17:18) *
транс на 160 кВА, автомат на 160 А

правильно ли я понимаю, что 160А это 35кВт? Итого 3 фазы по 35 это 105кВт можно распределять между домами.
Например 7 домов по 5 кВт и перед каждым счетчиком поставить автомат на 25 ампер (5,5кВт) завести на каджую фазу.
Садовый кооператив у нас.
с2н5он
где то так, не вдаваясь в подробности
ЛЕША
Я чего-то не понимаю. Трансформатор - номинальный ток по стороне 0,4кВ - 231А. Зачем после трансформаторов тока (учёт) поставили АВ 160А?
Смысл какой в этом?
FRAER
serik_see, при 25 домах коэффциент одновременности будет порядка 0,25
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.