Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Измерение сопротивления изоляции электродвигателя
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электродвигатели


Fanis
Электродвигатель 5,5 квт, 380 в, 3000 об. мин., 11 А.

Какое должно быть сопротивление изоляции обмотки статора относительно корпуса и сопротивление изоляции электродвигателя между фазама? Допустимый предел?
с2н5он
ПТЭЭП приложение 3 таб.23
moshkarow
можно сразу сказать :
Сопротивление изоляции обмоток должно быть не менее 1 МОм при температуре 10-30°С, а при температуре 60°С - 0,5 МОм

с2н5он
чтение нормативки ещё никому не повредило
Fanis
Цитата(moshkarow @ 5.2.2015, 9:39) *
можно сразу сказать :
Сопротивление изоляции обмоток должно быть не менее 1 МОм при температуре 10-30°С, а при температуре 60°С - 0,5 МОм

Это в асинхронных двигателях?
moshkarow
да