Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Установка датчиков тока
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


ВиталийСибирь
Здравствуйте, коллеги. Вопрос по блокам убз и умз. Токовые датчики маленькие. Ад 120 кВт, пуск прямой через кт 630а. 2 кабеля 3*70 в параллель. Заделки резиной. Датчики не лезут сволочи. Контакторы стоят на шсу (открытые панели), для шинок места нет. Собственно первый вопрос, а если плюнуть на феншуй и поставить торы на гибкую связь кт. Кто-нибудь так делал? Да и переразделку концевой не предлагайте@
moshkarow

установить перед контактором
ВиталийСибирь
Так-то да. Да вот в паспорте указаны после (умз), а командиры дотошные. Если в доках убз нарисовано до контактора- поставили. Хотя тут тоже ладу дать не могу. Повесил датчик нул. Посл. На оболочку кабеля, срабатывает по сопротивлению. Кручу- больше 1000, замеряю ток в РЕ- около 2а. Вычислить вредителя пока не получилось. Откинул днп и потерял весь толк от прибора. Хотели вот умз, да купили на 250, а не универсальный.
moshkarow
Цитата(ВиталийСибирь @ 5.2.2015, 5:41) *
Так-то да. Да вот в паспорте указаны после (умз), а командиры дотошные. Если в доках убз нарисовано до контактора- поставили.

Что измениться ?
К контактору сделать шинки и уже шинки соединить с кабелем .Кольца надеть на шинки
moshkarow
Установка датчиков тока между автоматическим выключателем и контактором
разрешена.

С Уважением, ООО "Дион".
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.