Здравствуйте. Проектирую АСКУЭ жилого дома, в нем 72 однофазных счетчика с цифровым выходом и 3 трехфазных тоже с цифровым выходом. Вопрос: как правильно подключить все эти счетчики по цифровому каналу RS-485/САN при помощи экранированной витой пары к концентратору УСПД Меркурий М250? Как физически можно подсоединить 75 концов кабеля к концентратору? Буду благодарен, если кто нибудь поделится схемой подключения счетчиков к концентратору М250 по RS-485. Или на словах подскажите как правильно подключить.
Shturman1
6.2.2015, 15:05
Физически к УСПД Меркурий М250 может подключиться не более 4-линий RS-485. Каждая линия может иметь до 256 приборов. Приборы подключаються на магистральную линию с использованием разветвителей RS-485. Вам не нужно вести от каждого счетчика отдельную линию