щит управления отоплением и вентиляции

суть проблемы: контакторы питающие основной или резервный насосы постоянно включаются и выключаются с интервалом в 1с
скорей всего где то проблема с контролерами. проектная документация отсутствует!
Кто сможет помочь звоните 89261478867 Денис.
Срочно!
ykamerton@yandex.ru
21.2.2015, 12:59
Добрый. Проблему решили, нет. Во первых отключите силовое напряжение с контакторов насосов,погорят насосы. Включите один насос ,запитав его отдельно в шкафу,что бы работа не стояла, не залило ,что там у вас они сосут.Если в ручном режиме по отдельности , работа в норме, Включите в автомат режиме - что происходит с пускателями, если дергаются, нужно смотреть, что за датчик который дает команду (авария) их много всяких - по электрич, по давлению в трубах и тд. То есть нужно определить какое исполнительное устройство следит за нормальной работой в автомате. От сюдо и плясать.
ykamerton@yandex.ru
21.2.2015, 13:04
Что проверено? Яне могу давать советы ремонта не знав что происходит! Я не КАШПИРОВСКИЙ делать операцию по телевизору! Спасибо Игорь.
Цитата(ykamerton@yandex.ru @ 21.2.2015, 10:04)

Что проверено? Яне могу давать советы ремонта не знав что происходит! Я не КАШПИРОВСКИЙ делать операцию по телевизору! Спасибо Игорь.
ветка, не для советов)