Подключил Стабилизатор в дом так как небыло напряжения!включаю один обогреватель на 2кв.и подключаю пылесос по какой то причине выбивает автомат на 16А на главном счетчике!!!!какая может причина быть и что делаь в этом случае
savelij®
19.2.2015, 20:58
А зачем стабилизатор, если не было электричества?... И стоит наверное вопрос сформулировать так, чтобы было понятно не только автору. Иначе вам сюда...
A.Panichkin
19.2.2015, 23:04
Стабилизатор из-за пониженного напряжения ставили? Физику не обманешь. Он вам повышает напряжение в доме путём отбора большего тока со входящей линии. 2кВт плюс пылесос ватт 800. Напряжение на входе просело до 175 В и потекло 16 А.
razread
20.2.2015, 1:08
какая мощность стабилизатора?