nafigator
20.2.2015, 23:50
Добрый вечер!
Столкнулся с проблемой.
При включении выключателя света в коридоре вырубиться УЗО, хотя на выводе нет ни патрона ни лампочки, т.е. нагрузки никакой нет.
Стоит Узо IEK на 30mA на всю квартиру, свет в коридоре весит на отдельном автомате, вторая точка света которая висит на том же автомате работает нормально и под нагрузкой. Проблема не перманентна, то появляется, то через пару дней пропадает.
И?
Чем форум то поможет?
Разве что советом... либо ищите где утечка проявляется, либо тестируйте УЗО.
nafigator
21.2.2015, 10:38
А как УЗО тестировать? Утечка маловероятна, повырубал из розеток все приборы в квартире, и сама проблемная линия без нагрузки, но проблема сохранилась. Какие еще могут быть варианты такого поведения УЗО?
Гость_vick_tar_*
21.2.2015, 11:10
При чём здесь другие линии?повреждённая ветка уже найдена-от выключателя до лампы-битый провод, патрон шьет на светильник на арматуру или не патрон, может отходящий от выключателя провод в подразетнике шьёт, вариантов масса, узо проверяется кнопкой тест, можно батарейкой
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.