apecherin
Добрый день!
Нанял людей, сделать проводку в новом доме. Получилось 7 контуров.
После штукатурных работ, позвонил - приехали, повесили автомат. Решил сделать временное освещение коридора и ванной (отдельные контуры), имею ввиду, что подцепил лампочку и простой выключатели. В коридоре проблем не возникло, а вот в ванной не получилось. Ввернул лампочку в патрон - выбило автомат (стоит узо на этом контуре). После - выключил автоматы и прошелся померил напряжение, на всех розетках - 110В.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина. Завтра приезжают электрики, хочу как-нить проконтролировать их работу.
Shura_with_KINEF
Не контуры, а группы.
Где то напутано N и PE. или не правильно повесили лампочки и выключатели.
Электрики завтра приедут, разберутся.
Проконтролировать? Чтобы контролировать электриков нужно не один вечер, а несколько лет учиться, смотрите результат. А для контроля пригласите электрика из соседней фирмы, дружественной или проигравшей тендер на электрические работы в вашем доме. icon_biggrin.gif
razread
Цитата(apecherin @ 25.2.2015, 17:43) *
Ввернул лампочку в патрон - выбило автомат (стоит узо на этом контуре). После - выключил автоматы и прошелся померил напряжение, на всех розетках - 110В.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина. Завтра приезжают электрики, хочу как-нить проконтролировать их работу.

Вместо нулевого проводника на патрон подаётся земляющий который либо вообще нигде не подключён на подаче, либо подкключён к чему то не имеющем связи с ГЗШ.
apecherin
Цитата(razread @ 25.2.2015, 19:04) *
Вместо нулевого проводника на патрон подаётся земляющий который либо вообще нигде не подключён на подаче, либо подкключён к чему то не имеющем связи с ГЗШ.

@razread а это объясняет 110В в каждой розетке после выключения автомата?
Shura_with_KINEF
Цитата(apecherin @ 25.2.2015, 17:43) *
Добрый день!
Нанял людей, сделать проводку в новом доме. Получилось 7 контуров.
После штукатурных работ, позвонил - приехали, повесили автомат. Решил сделать временное освещение коридора и ванной (отдельные контуры), имею ввиду, что подцепил лампочку и простой выключатели. В коридоре проблем не возникло, а вот в ванной не получилось. Ввернул лампочку в патрон - выбило автомат (стоит узо на этом контуре). После - выключил автоматы и прошелся померил напряжение, на всех розетках - 110В.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина. Завтра приезжают электрики, хочу как-нить проконтролировать их работу.

Что то темните. После штукатурных работ из стен торчат только провода.
Приехали люди, которые делали проводку, у которых получилось 7 контуров, и повесили автомат, (1 автомат)
Подцепил лампочку и выключатели. Когда цеплял лампочку в ванной выбило автомат, который видимо УЗО и который один. После выключил ещё какие-то автоматы, хотя люди повесили один, и пошёл мерить напряжение в розетках, которых ещё нет, одни провода, штукатуры ушли, а электрики будут завтра.

Чем и между какими торчащими из стены проводами (жилами кабеля) мерили? Цифровой тестер с мегоомным входным сопротивлением на неподключенных никуда проводах может намерить что угодно. Возьмите щуп тестера в руку там тоже будет напряжение. Это всего лишь наведённое напряжение на провода, которые выступают в данном случае приёмными антеннами.
razread
Цитата(apecherin @ 25.2.2015, 20:19) *
@razread а это объясняет 110В в каждой розетке после выключения автомата?

Да это как раз и объясняет ваши 110В, но только при условии что в патрон точно приходит фаза. Потому что возможен вариант что туда приходит рабочий и защитный ноль и между ними тоже может быть разность потенциалов.

Ну чтоб убедится возьмите тестер и проверьте в розетке напряжение между фазой и заземляющим контактом.
apecherin
@razread, @Shura_with_KINEF
Проблема оказалась банальной. На входе к щитку было перепутаны фаза и ноль на подводящем проводе. то есть "синий" был фазой, а "белый" - нулем. Электрики доверились маркеровке. сейчас перекинули и все стало ОК. Спасибо всем за рассмотрение моего вопроса!
razread
Да но это не объясняет срабатывание УЗО и 110В в патроне. Ну допустим перепутали фазу и ноль, но в патроне всё равно 220 должно было быть. Скорее электрик что то другое напутал и сослался просто на фазу и ноль icon_smile.gif
apecherin
Цитата(razread @ 26.2.2015, 14:13) *
Да но это не объясняет срабатывание УЗО и 110В в патроне. Ну допустим перепутали фазу и ноль, но в патроне всё равно 220 должно было быть. Скорее электрик что то другое напутал и сослался просто на фазу и ноль icon_smile.gif


возможно! icon_biggrin.gif у меня сейчас на участке другие работы ведутся, я отходил на время, а когда вернулся - услышал от них такой вердикт, а затем просто проверил работоспособность icon_smile.gif)