Цитата(ez81 @ 1.3.2015, 11:45)

нужно учитывать еще термической ток короткого замыкания, который намного отличается от номинального.
Да и на динамическую устойчивость изоляторы проверять надо. Если ток короткого замыкания посчитан. А это должно быть все отражено в проекте. И сечение шин в том числе. Скорее всего человек, создавший тему, проектировщиком не является (как зачастую и бывает в нашей стране, проектирование конструкции шкафов и распределительных устройств считается проблемой фирмы, которая их собирает), и этих данных у него просто нет. Иначе бы вопрос не возник.
P.S. Проектировщики, прочитавшие мои слова, прошу Вас. не обижайтесь. Вы все нормальные проекты делаете, просто я с ними, к сожалению, не сталкивался.
Насчет ГОСТа реплика верная, но вот я слишком давно сборкой не занимался. Уважаемый FRAER, не напомните номер(а) ГОСТ(ов) по данной тематике? И топикмастеру на пользу пойдет, он как раз "ссылку на источник" просил.