Дмитрий 54
Доброго времени суток. Производили монтаж проводки в небольшом коттедже. После чего приехали ребята установщики системы отопления ( теплый пол) и попросили освободить 1 фазу для них. Вопрос- Возможен ли перекос фаз и насколько это опасно ?
На дом установлен ПЗР ограничение 14кВт. Есть контур заземления 6 Ом. Пиковые токи теплого пола 25 А. Заранее спасибо.....
Примерно 9 часов в сутки в доме никого нет. Значит нагрузок на 2ф практически нет. Однако в розетки включены плазма, холодильник, ноут, и т.д.
Sinus
Выдайте им 3 фазы, пускай ставят свой щит.
Shura_with_KINEF
Цитата(Sinus @ 6.3.2015, 3:59) *
Выдайте им 3 фазы, пускай ставят свой щит.

Всё равно симметричной нагрузки не будет, даже если точно все полы поделят поровну по мощности межу фазами, т.к.
- полы и автоматика(термостаты) полов однофазные,
- работает автоматика в ключевом режиме,
- количество термостатов будет равно количеству помещений,
- после выхода полов на режим, включение/выключение нагрева термостатами будет происходить хаотично и постоянно будут броски тока то в одной фазе, то в другой, то в третьей.
Pantryk
То, что нагрузка не симметричная - ничего страшного. У вас ограничение мощности как организовано не более 14 кВт в сумме или не более 4,67 кВт на фазу? Если первое, то можете им дать одну, но если могут поделить по фазам, то лучше дать им 3 фазы. Если второе, то однозначно делить(для уменьшения пускового, а уже на 3ф или на 1ф вам виднее) т.к. иначе ограничитель будет рубить по превышению.
Дмитрий 54
По трем фазам у них не получается....
Вопрос то в чем..... Когда будет включен теплый пол в пике т.е. 25-28А на фазе А не получим ли мы завышеное напряжение на незагруженных фазах Б и С ????? Ведь в розетки фаз Б и С включены потребители находящиеся в дежурном режиме(телек,ноут,холодильник и т.д) ????
FRAER
Дмитрий 54, неужели хотя бы на две группы не разбить?и на две фазы повесить
Дмитрий 54
Нет.


Групп на самом деле 12 все они подключены к щиту автоматики который попеременно включает группы суммарным током 25 А.......
Гость_Вадим_*
Цитата(Дмитрий 54 @ 6.3.2015, 3:11) *
Доброго времени суток. Производили монтаж проводки в небольшом коттедже. После чего приехали ребята установщики системы отопления ( теплый пол) и попросили освободить 1 фазу для них. Вопрос- Возможен ли перекос фаз и насколько это опасно ?
На дом установлен ПЗР ограничение 14кВт. Есть контур заземления 6 Ом. Пиковые токи теплого пола 25 А. Заранее спасибо.....
Примерно 9 часов в сутки в доме никого нет. Значит нагрузок на 2ф практически нет. Однако в розетки включены плазма, холодильник, ноут, и т.д.

уважаемый... на то и нужна нулевая жила, чтобы не боятся перекосов нагрузки. Вы как представляете себе, например работу всех фаз в многоэтажках. Там на каждой фазе (хоть и стараются при монтаже распределить эти фаза по квартирам) - творится бог знает что, и никто при этом не жалуется.
Даже если вы будете подключать электродвигатель на 380В - тоже ничего не произойдет.... если рассчитан правильно водной кабель по нагрузке.
Вы, что думаете - если у вас в доме перекоса фаз не должно быть то, это не гарантирует что его нет на столбе откуда вы запитались.
Так что живите спокойно.
Дмитрий 54
?????
Ответ крайне непонятен....
В квартиру заходит 1 ф и меня 3.....
Двигатель на 380 ???? Причем здесь это?
Вопрос ЕСЛИ НАГРУЗИТЬ ОДНУ ФАЗУ ТОКОМ НА 25А КАК ПОВЕДЕТ НАПРЯЖЕНИЕ ДРУГИХ 2Х ФАЗ ??????
Гость_Вадим_*
Цитата(Дмитрий 54 @ 6.3.2015, 3:11) *
Производили монтаж проводки в небольшом коттедже. После чего приехали ребята............попросили освободить 1 фазу для них. Вопрос- Возможен ли перекос фаз и насколько это опасно ?
На дом установлен ПЗР ограничение 14кВт. .................Значит нагрузок на 2ф практически нет. Однако в розетки включены плазма, холодильник, ноут, и т.д.

sorry, можете игнорировать мой пост.
я не знаю чтобы на фазу давали 14 кВт. и при однофазном вводе просили освободить ещё какую то фазу.
Ant29
Цитата(Дмитрий 54 @ 6.3.2015, 14:11) *
Вопрос ЕСЛИ НАГРУЗИТЬ ОДНУ ФАЗУ ТОКОМ НА 25А КАК ПОВЕДЕТ НАПРЯЖЕНИЕ ДРУГИХ 2Х ФАЗ ??????


Зависит от внешней сети (сечение линий, транса)
Если там ок, то все будет нормально.
Дмитрий 54
????
3 фазы ввод !!!!!!
Спасибо Ant29.
Дмитрий 54
всем спасибо..... вопрос решился...
Олега
Цитата(Дмитрий 54 @ 6.3.2015, 13:46) *
Нет.
Групп на самом деле 12 все они подключены к щиту автоматики который попеременно включает группы суммарным током 25 А.......

Не понятно, почему нет. Пусть себе щит управления управляет катушками реле, которые разбиты на 3 группы (по 4 реле) от разных фаз.
Допустимая неравномерность нагрузок в ГРЩ 15% (расчетная понятно)