push
Добрый всем день! Други выручайте! Досталась в наследство ДГУ Вепрь АДС 50Т400 на ней шкаф управления ЩУАД 50-1С -3ф (картинка) год выпуска 2008. Естессно ни схемы ни описания нету. Мало того, к ней пристроен выносной пульт управления на DKG 307. Видимо когда это все дело интегрировали весь монтаж перепахали и от заводского мало что осталось. Вылез косяк - не глушится ДГУ все остальное в норме. Сам исполнительный механизм рабочий (соленоид который заслонку перекрывает). На реле нет сигнала останова.
Сигнал приходит с платы управления Устройство контроля двигателя УКД-24 START-LOGIC v.1.2 24VDС, а вот как оно понимает что остановить нужно? Провод который с замка шел отрезан и переведен на выносной пульт. Там тоже не все хорошо. Где выходит команда ничего не подключено.
Вообщем вопрос - нет ли у кого схемы или инструкции щита или платы управления? Знать бы куда на плату команда поступает дальше бы разобрался, думаю
ig.mi
Сделайте проще. Типовая схема включения DKG-307 (полно в интернете) обеспечивает управление электроагрегата любого сборщика хоть вепрь хоть китайская байфа. А лишние провода уберите. Устройство контроля двигателя УКД-24 START-LOGIC v.1.2 24VDС лучше не использовать вообще. DKG-307 - полноценный контроллер, там одних программируемых параметров на полсотни листов текста,
Удачи
push
Спасибо за участие, уже решил. Дело в том что все давно смонтировано. На ДГУ штатный щит плюс выносной в помещении. Народные умельцы отцепили часть датчиков и проводов и переключили на 307. Получилось что зарядкой, запуском и управлением занимался 307, а вот за останов отвечала внутренняя голова. Кто и что там намудрил ессно никаких записей