Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбор сечения заземляющего проводника
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Т.А.Д.
Всем доброго времени суток! Прошу помочь.
Проектируется объект связи. Есть электропитающая установка (ЭПУ) 380/48 В.
В соответствии с ГОСТ 464-79 (для объектов связи) к заземляющему устройству должны быть подключены - один из полюсов ЭПУ (+).
Сечения заземляющего проводника в ПУЭ выбирается в зависимости от сечения фазного проводника п. 1.7.126 и табл. 1.7.5.
Выбор сечения заземляющего проводника шины "+" выбирать в зависимости от ее сечения?
FRAER
Да
Родкевич
Здравствуйте! Чтобы не плодить темы, спрашиваю здесь.

Насколько я разобрался и понял, ПУЭ 1.7 регламентирует сечение заземляющего проводника, который прокладывается в кабеле вместе с фазными и нулевым проводниками. Так же в общих случаях, он регламентирует минимальные сечения заземляющих проводников - 10 по меди, 16 по алюминию и 75 сталь.

Может я туплю, но получается следующее. Промышленное здание, в нем в помещении стоят два НКУ с номинальным током 3200А и 4000А. Необходимо заземлить их корпуса с контуром заземления, проложенным по периметру этого помещения. В соответствии с ПУЭ 1.7.117 получается, что я могу их заземлить медным проводом сечением 10 мм? Больше регламентирущих указаний по сечению такого рода заземления я не нашел, или не увидел. Развейте мои сомнения, так ли это? Все корпуса электрощитов, независимо от номинального тока, можно присоединять проводом сечением 10 мм к заземляющему контуру? А так же другие токопроводящие части, трубы воздуховода, кабельные лотки и пр.
FRAER
Родкевич, у вас серьезные проблемы с терминологией!
Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем.
и он у точно в кабеле с фазным никак не может находиться...
Цитата
Необходимо заземлить их корпуса с контуром заземления, проложенным по периметру этого помещения

Шта? Определитесь все же полоса на стене помещения у вас является заземлителем? Находится непосредственно в контакте с землей?
Родкевич
Не буду выяснять на данном этапе, как что правильно называется. С определениями, если я не прав, разберусь, но надеюсь суть вопроса описано доступно - есть ли нормы по сечению проводника, соединяющего корпус различных НКУ с полосой заземления, проложенной по периметру помещения, кроме как минимум 10/16/75 медь/алюминий/сталь? Мне важен этот момент сейчас.
ez81
Если Вы ведёте речь о защитных проводниках то таблица 1.7.5 ПУЭ-7..
FRAER
Родкевич, ну и удачи, пока вы правильно не определите что у вас там имеется - вы даже правильный параграф в ПУЭ не найдете...
Может эта полоса у вас является ГЗШ?
Может просто защитный проводник?
А может и СУП... и это разные параграфы и разные требования


А вообще корпус НКУ должен входить в СУП и кроме ПУЭ следует почитать ГОСТ на НКУ, там тоже кое-чего про это есть
Родкевич
Видимо меня запутали множество формулировок из разных источников icon_sad.gif

Да, это полоса является ГЗЩ, и соответственно это получается уравнивающий проводник, насколько я понял. И в данном случае руководствувуюсь ГОСТ Р 51321.1-2007 таблица 3А (п. 7.4.3.1.10).
Олега
Ссылочные ГОСТ в ГОСТ Р 51321.1-2007 заменены. Лучше пользовать ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (п.544)
Родкевич
Спасибо.

Не закидывайте сильно тяжелыми предметами, хочу проконсультироваться и разобраться, чтобы все правильно понять, и в будущем не мучать ни себя, ни окружающих icon_smile.gif

Ситуация такая. Дано два помещения, в одном стоят только силовые трансформаторы 2000 кВА и 2500 кВА, в другом распределительные НКУ, ШУ, воздуховоды и пр. Все это необходимо заземлить. Система TN-C-S. В качестве заземлителей используются металлические колонны, находящиеся в помещении с НКУ, располагаются по периметру вдоль стен. Колонн 8 штук. Их планируется соединить сваркой между собой проводником, полностью по периметру. Этот же проводник, соединяющий между собой колонны, есть желание использовать как ГЗЩ, для уравнивания потенциалов.

Основное, что смущает - в ПУЭ, 1.7.119 написано, что сечение ГЗЩ должно быть не менее сечения PE(PEN) проводника питающей линии. А сечение этого проводника.. с ходу не скажу, от трансформатора до НКУ идет шинопровод, но в НКУ садиться на двойную медную шину 10х100 (в случае 2000 кВА). В данном случае медная шина - требование заказчика И получается, ГЗЩ надо кидать этой же шиной? И этой же шиной кидать ноль трансформатора?
Как вообще правильно реализуется.

Если я снова путаюсь - ругайте, но за объяснения своими словами буду благодарен. ПУЭ ГОСТы я начитался, но пока не соотносятся что куда у меня в голове. Стадия "винни-пуха" icon_sad.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.