bosik452017
Добрый день. Подскажите как быть, если питание розеточной группы в квартире выполнено кабелем 1.5кв.мм, а защищается данный кабель автоматом 16А? Необходимо установить в кухне холодильник, микроволновку и возможно стиралку? Так вот вопрос хватит ли сечения данного кабеля для питания такой нагрузки? Можно ли оставить всё как есть? Или же менять проводку?
FRAER
Если полторашка нормальная, то хватит

Обязательное условие - автомат выше 16А не ставьте
Костян челябинский