Здрасте уважаемые.
Если такая тема была, то дайте ссылку в неё и ногами не бейте, а если небыло то я надеюсь на ваши мудрые ответы...

Суть проблемы такова:
есть два пускорегулятора и две лампы ДНат,
- первый 1И400ДНаТ46-002УХЛ1 завода "КЭТЗ", что в мордовии;
- второй ЖСП 64-400-001 завода "НФЛ" г. Воронеж;
-первая лампа ДНаТ 400 ватт OSRAM;
-вторая лампа ДНаТ 400 ватт Лисма.
Оба пускача в равных номиналах, одна разница у них, это ток, у мордовского 4,6 А, а у воронежского 2,8А....
Проблема:
лампа OSRAM не пускается мордовским дросселем, но этот же дроссель спокойно пускает нашу Лисмовскую лампу, А воронежский поджигает OSRAM и Лисму....
и еще, в ходе всяческих экспирементов, я установил, что если ЖСП зажечь лампу OSRAM, она поработает минут 10, подключить 1И400, то OSRAM пускается, на горячую и, работает... но, стоит ей остыть, все 1И400 бесполезен....

Вопрос: ЧЕ ЗА БАЙДА и как с ней бороться?

оставить ЖСП с OSRAM не вариант, не моё, дали погонять, моё оборудование произведено в "мордоре" icon_smile.gif ну и лампы обе мои
arakl
Оба пускача в равных номиналах, одна разница у них, это ток, у мордовского 4,6 А, а у воронежского 2,8А....

Что-то уважаемый вы путаетесь. Не может ПРА одной мощностью с разными рабочими токами!!!
Допустим ток балласта для ДНаТ фирмы ELT равен 4,45А (есть 4,6А).
savelij®
Если только во втором случайно не окажется ЭПРА... icon_wink.gif
Гость сочувствующий
Цитата(savelij® @ 12.3.2015, 21:03) *
Если только во втором случайно не окажется ЭПРА... icon_wink.gif

А оно так и есть!
azaxratan
Оба пускача в равных номиналах, одна разница у них, это ток, у мордовского 4,6 А, а у воронежского 2,8А....

вполне возможно, что 2.8А - это обзательное использование конденсатора.

что касается Осрам, скорее всего этот тип лампы допускает горячий запуск. а это уже ЭПРА.
Mrak163
Что-то уважаемый вы путаетесь. Не может ПРА одной мощностью с разными рабочими токами!!!
Допустим ток балласта для ДНаТ фирмы ELT равен 4,45А (есть 4,6А).[/quote]

Ну путаться с паспортами в руках довольно сложно...

Так, и что мне делать в таком случае?
с 1И400 я не смогу поджигать лампу OSRAM?
или надо что-то строить на базе моего пускача?
Pantryk
1И400ДНаТ46-002УХЛ1 электромагнитное, а в ЖСП электронное. Может у вас с напряжением сети проблема т.к. электронному этот вопрос менее болезненный, чем электромагнитному.
Mrak163
Цитата(Pantryk @ 16.3.2015, 15:28) *
1И400ДНаТ46-002УХЛ1 электромагнитное, а в ЖСП электронное. Может у вас с напряжением сети проблема т.к. электронному этот вопрос менее болезненный, чем электромагнитному.


На момент испытаний напряжение было 227 вольт, не думаю что это прям критично...

вот читаю все что выше было, прям идеальные условия блин, но что-то этому Осраму не в дышло, что не хватает, не догоню никак....