Была необходимость поменять старые трансформаторы тока( Т.Т) в ячейке РУ-6кВ на новые проблем с заменой не возникло так как новые Т.Т схожи были со старыми Т.Т по всем параметрам:
-исполнению и креплению Т.Т
-обозначению вторичных обмоток;
-расположению вторичных обмоток;
-количеству выводов вторичных обмоток.
Когда в очередной раз я занялся заменой Т.Т, то обнаружил следующее:
Т.Т стоял так: напряжение от масленого выключателя (МВ) подключено к Л2, а Л1 подключен к линии(отходящей).
Отсюда появилось много вопросов. начну попорядку.
Можно ли, ставить Т.Т наоборот (МВ с Л2 Т.Т, а Л1Т.Т соединен с линией), если да то для чего?
Как я пытался сам разобраться:
Я посмотрел в соседних ячейках и увидел:
В ячейках РУ, направление до трансформаторной подстанции (ТП) (концевой) находящиеся в своей зоне ответственности, Т.Т подключении правильно т.е МВ-Л1, а линия-Л2.
В ячейках РУ, линии которых уходят к ТП находящимся в чужой зоне ответственности наоборот (МВ-Л2, а линия-Л1). Я так подумал, что все правильно.
Но когда я увидел в одной из ячеек, Т.Т на шине фазы «А» стоит (МВ-Л2, а линия-Л1), а на шине фазы «С» стоит МВ-Л1, а линия-Л2 я вообще запутался полностью! Может просто схема собирается по КУЛИБИНСКИ? Я не релейщик, но всегда рад узнать что то новое в этой жизни. Подскажите кто соображает в данном вопросе.
В чем разница Т.Т (Рис.1 и Рис.2 ), может быть есть левые и правые Т.Т?
Имеют ли отличие обмотки 1И1 1И2 от обмоток 2И1 2И2 ???